楼主: zhqpao

[问题探讨] 控制箱及风机不在一地的情况:功率0.55KW以下的风机现场控制按钮是否需要锁止功能

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-8-15 19:46:58 | 显示全部楼层
回复 13# 尺短寸长


    尺总 借这帖子请教一下 你们做市政照明用到了五线制TT系统么?
     
发表于 2011-8-15 21:16:33 | 显示全部楼层
1、回答:俺们不够资格做市政照明。{:smile:}

2、反问:五线制TT系统如何定义?市政照明干嘛要做五线制TT系统呢?{:24:}
 楼主| 发表于 2011-8-15 21:22:05 | 显示全部楼层
上次看您的帖子议论了五线制TT及4线制TT的区别 呵呵 没看到结论 我们做室外照明一般也就是4线制TT 每个灯具单独做接地 所以看到5线制TT很好奇
     
发表于 2011-8-15 21:28:42 | 显示全部楼层
做室外照明一般也就是4线制TT 每个灯具单独做接地——很好!{:1_274:}
     
发表于 2011-8-15 21:30:20 | 显示全部楼层
但愿年初的论文,杂志社能早日刊登。。。。。。
     
发表于 2011-8-15 21:32:29 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... ;extra=&page=23

wurenhecai 不是已经给出答案了吗——哈哈,“五线制TT不是个明智的办法,PE联通,会失去TT系统的优越性”
 楼主| 发表于 2011-8-15 22:07:15 | 显示全部楼层
学习!!学习!!
 楼主| 发表于 2011-8-15 22:47:57 | 显示全部楼层
回复 21# 尺短寸长


    再请教一题 如果理解整个建筑物仅只有1个地 那么那种大型单体有好几个变电所的只有一个MEB  其他均为LEB  这种LEB可能有10好几个 那么所有LEB均连接至MEB上 此MEB馈出线差不多2,3个低压柜了 您们是这么做的么?
     
发表于 2011-8-16 08:24:29 | 显示全部楼层
回复 23# zhqpao

整个建筑物仅只有1个地 那么那种大型单体有好几个变电所的只有一个MEB?

zhqpao,是不是大家共用一个大底板, 有多个独幢建筑物的情况?
那干嘛设1个MEB,有几个独幢建筑物就设置几个MEB呗,对不对?
 楼主| 发表于 2011-8-16 09:14:58 | 显示全部楼层
我觉得接地问题非常多 为什么没人做一个事情 画几个有代表性的项目接地系统详图呢 待论坛内各位大拿讨论 可能很多人并不是很明白为什么这么做 但是起码可以照猫画虎

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 接地问题非常多——我赞同!

查看全部评分

     
发表于 2011-8-16 09:24:39 | 显示全部楼层
接地问题非常多——是的,有太多的问题,还没整明白。

不过这个MEB,不见得“整个建筑物仅只有1个”,即便同一幢建筑物,也可以设置N个MEB,见02D501-2《等电位联结安装》P14所示。
     
发表于 2011-8-16 11:08:27 | 显示全部楼层
顺便问下尺兄:是不是3KW以下的电动机可以不装设接触器和热继电器,而直接由断路器控制?谢谢
     
发表于 2011-8-16 11:37:23 | 显示全部楼层
GB50055-93没说不可以,但我们还是装设接触器和热继电器的,除非一些单相的小容量电机(比如排风扇、通风机等等),就直接用断路器或灯开关直接控制了。
     
发表于 2011-8-16 12:54:39 | 显示全部楼层
比如三相0.37KW的风机,还装设接触器和热继电器吗?我看规范,3KW以下的.....,我不能确认。以前“中资”的一个审图的给我提意见,说3KW以下的不装。对吗?
     
发表于 2011-8-16 13:27:25 | 显示全部楼层
回复 29# yjgabc


没看明白你的意思。

比如三相0.37KW的风机,装设接触器和热继电器难道有错?

3KW以下的“可以”不装;3KW以下的装了“不错”。

比如三相0.37KW的排水泵,装接触器是为了能根据水位信号自动启停,装热继电器也利于保护电机和发出报警信号。