账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6927|回复: 6

[求助] 有关油浸变压器的一个问题

[复制链接]
     
发表于 2011-6-28 17:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
油浸变压器的储油池内铺设厚度不小于250mm的卵石层,其目的是什么?
请教了,谢谢。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-6-28 19:15:41 | 显示全部楼层
猜的:过滤。。。。。。。
发表于 2011-6-29 20:53:58 | 显示全部楼层
利用卵石间的空隙储存事故漏油。
     
 楼主| 发表于 2011-6-30 06:14:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 jychen1 于 2011-6-30 06:16 编辑

1308237433.jpg
它是一种天然鹅卵石,椭圆形,粒径在5-8厘米之间,颜色呈土白色(土黄色),主要成分是二氧化硅,表面略微粗糙,有细小空洞。      
变压器鹅卵石主要用于大型油浸式变压器的底部,下部应设有储油池,面积要稍大于变压器所占平面,深度1M左右,铺设直径10CM左右的鹅卵石,主要目的就是吸收变压器漏油。      
      
放置变压器鹅卵石,便于变压器泄油是一个原因,此外,绝缘、便于检修、运行人员检查、工作也是一个原因。变压器鹅卵石可以防止变压器着火时油泄至地面时仍然燃烧,也不会堵塞泄油坑底部的排油(水)孔。泄油时还起冷却油温的作用,以防油燃烧。

以上是网上下载的。
     
 楼主| 发表于 2011-6-30 06:22:34 | 显示全部楼层
22074559638_s.jpg
(一)电厂变压器专用鹅卵石标准:
相关标准:  

  电力设备典型消防规程DL5027-1993中7.3.4规定为50-80mm。《3-110KV高压配电装置设计规范》(GB 50060-92)第5.4.5条 贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层,其鹅卵石直径宜为50-80mm。建设部部颁标准有规定的,大型油浸式变压器下部应设有储油池,面积要稍大于变压器所占平面,深度1M左右,铺设直径8-10CM左右的鹅卵石,主要目的就是吸收变压器漏油。

(二)变压器下放鹅卵石的原因

    变压器下这个部位我们通常称为卸油池或卸油坑(或者类似的叫法),通往事故油坑或事故油池。发生事故时,如喷油或爆炸,变压器的油会卸到卸油坑内,然后流往事故油池。池内有的做隔栅,也有的不做隔栅。做隔栅的,鹅卵石就放置在隔栅上面;不做隔栅的,鹅卵石就放置在卸油坑内。做不做隔栅,跟变压器型式、容量、电压等级有关,这方面有规定。放置鹅卵石,便于卸油是一个原因,此外,绝缘、便于检修、运行人员检查、工作也是一个原因。防止变压器着火时油泄至地面时仍然燃烧,也不会堵塞泄油坑底部的排油(水)孔。泄油时还起冷却油温的作用,以防油燃烧。

以上也是网上下载的。
     
发表于 2011-6-30 07:44:27 | 显示全部楼层
KAOO,鹅卵石厂家做广告的……
     
 楼主| 发表于 2011-6-30 18:53:02 | 显示全部楼层
我可不是做广告的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则