账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11031|回复: 14

再问淋浴间等电位联结问题

  [复制链接]
     
发表于 2011-6-8 22:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
淋浴间的局部等电位端子板与其他层间的不连通是否可以?
即不是一通到底的,而是各个房间的等电位端子板是独立的。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2011-6-9 00:12:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-9 00:27:49 | 显示全部楼层
可以不通,只联结本层楼板钢筋即可,但要和通入浴室内的插座的pe线联结。
     
发表于 2011-6-9 07:46:34 | 显示全部楼层
伪“独立”。因为全楼钢筋和PE线本质是联通的,因此实际卫生间LEB本质也都是连在一根线上的不同蚂蚱
发表于 2011-6-9 09:14:33 | 显示全部楼层
在这局部区域,进一步加强联结。
发表于 2011-6-9 13:41:56 | 显示全部楼层
事实上整个楼的钢筋(无论垂直上还是水平上)都已通过钢筋间绑扎及焊接连成了一个巨大的金属网(钢筋网),因此各楼层卫生间的LEB只与本层楼板钢筋联结即可,本质上都是连在一个钢筋网上的,严格说只是各点对地电阻略有差异,因为钢筋的电阻率大于铝铜银
发表于 2011-6-9 21:47:06 | 显示全部楼层
目前室内供水管道多为非金属管(PPR),卫生间作局部等电位是否必要呢?
     
 楼主| 发表于 2011-6-10 08:37:54 | 显示全部楼层
水也导电吗?
请高手了。
发表于 2011-6-10 10:59:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2011-6-10 11:00 编辑

1.如果本层“等联”与其他层的不连通(或有很高的电阻0.5-1M欧),可认为这个是“不接地的等电位联结”
2.如果上述“不接地的等电位联结”与本层PE不连,则此地可认为是绝缘场所
3.站在上述这样的“绝缘场所”,你是不会有间接电击危险的,除非你同时接触L与N(直接电击),但是
4.如果本层是与PE连通的,水是导电的,水管的总管是金属的,是与大地连通的,PE也是与大地连通的,如果分路水管是绝缘的,无法多点重复与本层“等联”,故障电压(如雷电感应)由水传到到本层时,就有电击危险。
     
发表于 2011-6-11 10:43:37 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-6-11 20:12:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-6-11 20:15 编辑



   同意大鼻子的观点
我的观点:
1.不管焊连还是绑扎,楼内的钢筋间都有千丝万缕的关系
2. 钢筋间有联通不等于等电位,因为导通电阻千差万别
3.需要局部等电位的场所板、墙钢筋还是焊成等电位网格为妙-是否必须还有待研究等电位范围内钢筋绑扎后的导通电阻,没有试验没有发言权
4.局等与地之间电阻可以不做要求,但实际上肯定跟地是有联系的,不管你是否“一通到底”
LEB与钢筋连了、与PE线连了,与地就连了
发表于 2011-6-12 13:57:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-12 19:38:39 | 显示全部楼层
如果浴室内无PE线呢? 图集02D501-2 P16示例中并没画出PE线,是不是不管有没有PE线只需要与本层钢筋网连接即可呢?
     
发表于 2017-9-14 15:25:12 | 显示全部楼层
局部等电位联结的本质是局部连接在一起,没有电位差就没有伤害!至于接不接地都无所谓了!王老说飞机上就没办法接大地,但很安全!
     
发表于 2017-9-14 18:17:48 | 显示全部楼层
“局部等电位”!!
局部范围内形成等电位,当然不用层层连接了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则