现正在设计福建一个项目,为一个四星级酒店,根据民规要求除了酒店经营及管理用计算机设备外其余很多用电负荷均应按一级负荷供电。当地只有一路10kV供电,故又另配了一台柴发。我们院里审核审定都要求我柴发热备用,就是365X24小时一直处于运行发电状态(我觉得这根本不可能实现)或者要求当地电业必须提给二路10kV,而我原来设计的是冷备用,只有当外部供电的10kV进线失电且0.4kV低压母线上失电时,柴发才起动向一级负荷供电。消防应急照明在楼层配电管径内加EPS,计算机等设备自带UPS,我觉得能满足供电及电源切换的要求,关键是其它的消防设备如消防泵、喷淋泵、消防风机等等,不知在15s内切换能否满足规范要求。后来咨询了集团里给我们上课的李工,他的意见是消防设备就地需要设计EPS即可满足要求。
我的问题是:
1.消防设备尤其是消防电力设备的切换时间要求多少,我找过民规、建筑设计防火规范和高层民用建筑设计防火规范,均没有找到相关条文。不知是否有相应规范要求对应?
2.消防设备末端加EPS应该是能满足要求的,但EPS备用时间为多少?EPS是否安装在末端双切的后侧?
3.希望有福建的XD给予指点,你们当地碰到这种情况是如何设计的,谢谢! |