账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7317|回复: 4

请问:一个插座箱中有6个插座,一个回路可以带几个插座箱?

[复制链接]
     
发表于 2011-6-2 14:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一个插座箱中有6个220V插座,一个回路可以带几个插座箱?一个插座箱中有3个220V插座和一个380V插座,一个回路可以带几个插座箱?
     
发表于 2011-6-2 14:22:39 | 显示全部楼层
不宜多。3~5个吧
     
 楼主| 发表于 2011-6-3 08:22:11 | 显示全部楼层
一个插座箱中有6个220V插座,一个回路可以带几个插座箱?我以为:回路单相配电时,计算电流不超过60A,就可以,问题是一个插座箱按多少容量考虑,
     
发表于 2011-6-3 08:29:31 | 显示全部楼层
既然插座箱有单相和三相插座,怎可仅按单相配电?
60A?太大。而且要考虑接线便利
发表于 2011-6-3 10:00:05 | 显示全部楼层
先明确你的回路的导线截面积,如果是2.5平方的,载流量定约20A, 一个插座箱就得3相供电。如果考虑插座利用率和满载率,一个3相回路带3个(6插座)箱应该可以吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则