账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 72880|回复: 82

黄妙庆老先生收集并想提交TC64专家解答的问题

   火... [复制链接]
发表于 2011-5-17 12:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 911room 于 2011-5-23 09:45 编辑

黄老问题中文原稿:

60364问题(黄老原文).rar (161.83 KB, 下载次数: 388)

英文版
60364Problems.rar (207.17 KB, 下载次数: 70)

希望有识之士跟此贴,回答这些问题,无论对错,充分发表自己的看法。

对的,将成为IEC TC64官方解释与指导文件的一部分;

错的,正好暴露出真实存在的误解与认识偏差,为搞明白、搞懂这些概念与细节作出贡献。也是中国对TC64在全球非英语国家的推广作的贡献!

这些问题本来是想提交TC64专家解答的,因各种原因,目前没有完全得到IEC专家的详细答复。

大家的答案都可做为备选答案再次提交TC64专家组,做为中国提案的后续材料。

60364Problems.rar

207.17 KB, 下载次数: 121, 下载积分: E币 -5

60364Problems(中文版).rar

213.76 KB, 下载次数: 154, 下载积分: E币 -5

60364Problems(中文版).rar

213.76 KB, 下载次数: 124, 下载积分: E币 -5

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
东海龙王 + 12 好东西

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-5-17 13:01:27 | 显示全部楼层
建议大家用中英文双语书写答案!
 楼主| 发表于 2011-5-17 13:05:19 | 显示全部楼层
此贴同时也征集目前问题之外的,与标准有关的问题,但不要提中国自己技术法规中的特殊规定的问题。
发表于 2011-5-17 14:06:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-17 14:10:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-17 14:15:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-5-17 14:15:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2011-5-17 14:22 编辑

答案已记录在案。

另:
According to IEC61140 5.2.5 and IEC 60364-4-41 411.1, shall protective equipotential bonding be provided for outdoor TN and TT system with automatic disconnection of supply?
根据王爷的介绍,以及目前国内工程实际做法,用TT时,金属灯杆基础埋地部分,做一直径1m(灯杆在圆心,半径0.5m)的扁钢带,做为局部等电位联结,当发生接地故障时,至少保证人站立在灯杆边接触金属外露部分时无危险。
据说北京80年代,夏天街边路灯下打牌,身子往灯杆(水泥)上一靠,呜呼了.
发表于 2011-5-17 14:20:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-5-17 14:30:54 | 显示全部楼层


1. 为何中性线隔离的IT系统,仍然要在中性线上安装隔离电器?

2.绝缘监测电器(IMD)的绝缘电阻的典型动作值范围是多少?

以下是IECTC64给出的简单答复
1- Disconnection of the neutral is required for isolation of IT systems
     分断中性线是隔离IT系统的要求。
2.- No two systems are the same therefore each system needs to be set to its own parameters. With the installation fully energized and operational and the IMD set to max. reduce the settings step by step until the IMD operates. Then increase the IMD setting by one step. This will give the optimum setting of the system
     没有两个电气系统是相同的,因此每一个系统都有自己的整定参数。把装置全部通电运行,把IMD整定到最大后,一个步长一步长地减少整定值,直至IMD动作。然后再增加一个步长的整定值,这就是对IT系统IMD的最优化整定.
     
发表于 2011-5-17 14:38:43 | 显示全部楼层
According to IEC61140 5.2.5 and IEC 60364-4-41 411.1, shall protective equipotential bonding be prov ...
治学以诚 发表于 2011-5-17 10:06


是英国、阿联酋、中国香港等地喜欢用TN-S-TT,变电所在同一建筑物内时。
发表于 2011-5-17 14:43:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-5-17 14:50:45 | 显示全部楼层
What about for down conductor of lightning protection system?
我赞成焊接。
绑扎一说,不具电气理论 ...
治学以诚 发表于 2011-5-17 10:10


经济发达的国家最常见的不是焊接,而是使用专用卡子。
如果采用焊接,也是另外加钢筋专门做引下线。
发表于 2011-5-17 14:55:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-5-17 15:01:44 | 显示全部楼层
Explain: Why isolation device shall be provided for neutral conductor of IT system with isolated neu ...
治学以诚 发表于 2011-5-17 10:15


【翻译】解释:为何要给中性点与地隔离的IT系统的N线提供隔离电器?
         
          绝缘监视时设备的典型动作值范围是多少?(几十KW或者0.5MW).

【注解】第二段显然错误。单位应该是千欧或者兆欧。
     
发表于 2011-5-17 15:05:57 | 显示全部楼层
答案已记录在案。

另:
According to IEC61140 5.2.5 and IEC 60364-4-41 411.1, shall protective equ ...
911room 发表于 2011-5-17 10:15


老爷子说的只能适用于新建道路的灯具安装。如果是改造项目,难道还要挖了道路埋环形接地极不成?呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则