账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10937|回复: 4

地下车库内,电缆桥架与水、暖管子的间距?

[复制链接]
发表于 2011-4-19 18:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在地下车库内,电缆桥架与水、暖管子的距离应该是多少?

08民规:
8.5.7 金属线槽布线与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合表8. 5. 7的规定。
表8.5.7 金属线槽和电缆桥架与各种管道的最小净距 (m)
100.jpg
【注释】  为保证金属线槽布线的运行安全,它与各种管道必须保持足够的平行或交叉净距,数据引自《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002。

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
5. 电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定:
101.jpg

热力管道指的是暖?(地下车库内,暖主要是风机吧)
一般工艺管道 包含 水 么?
     
发表于 2011-4-19 20:29:21 | 显示全部楼层
实际上在协调时,满足不了这些要求。
大体原则就是把握安全性和可维护性。
     
发表于 2011-4-19 20:31:38 | 显示全部楼层
在一些大型项目里,有一项工作叫做“协调图”,就是专门绘制机电的这些东西,现场安装照此执行。
     
发表于 2011-4-19 21:05:33 | 显示全部楼层
一般工艺管道:包括水
热力管道:民用建筑工程中主要指采暖和空调系统中的供回水管道(生活热水也在内)
发表于 2011-4-20 09:06:34 | 显示全部楼层
一般工艺管道包括各类流体管道
热力管道包括热交换站、锅炉房等管道
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则