账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14956|回复: 16

变压器中性线接地问题

[复制链接]
     
发表于 2011-4-11 08:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变压器中性线接地图集是由变压器中点直接接MEB,王老说从低压柜处接地,哪个对
     
发表于 2011-4-11 09:08:52 | 显示全部楼层
我觉得都不能说错吧。只有那种方式更好。
等待新的规范与标准出台,可能就定了。
发表于 2011-4-11 09:47:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-11 09:51:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-11 09:57:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-11 10:51:10 | 显示全部楼层


我认为,首先应明确MEB在哪里,从下图可知,MEB应理解为MET(总接地端子(排)),这个不在MDB(总配电柜中),在柜中有PEN排,注意图54.1c中的PEN排的接地线是虚线,应理解为经MET再接入大地。

所以,LZ引用的说法都对,都只说明了问题的一半。

另外,这个引入到PEN排上的PEN线是带绝缘的导体。因是低压供电,变压器低压侧到MDB的距离应尽可能短,以减小线损,几百米恐怕是不妥的。

5-54-a.JPG

IEC 60364-5-54中的图54.1c
5-54-1c.JPG

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
东海龙王 + 1 这个不妥的问题,我曾经提到。

查看全部评分

发表于 2011-4-11 10:58:59 | 显示全部楼层
关于低压供电距离,IEC60364-6中的附录D可供参考,


IEC60364-D.JPG

     
 楼主| 发表于 2011-4-11 11:45:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 JHL123321 于 2011-4-11 11:57 编辑

我问题中的MEB应该是特指设在变电所中的靠近变压器的MEB,也就是变电所的接地端子板,需直接接到接地极的,这点规范好像有明确要求,用MEB箱施工会方便点吧,功能应该一样吧,
发表于 2011-4-11 12:00:16 | 显示全部楼层
我问题中的MEB应该是特指设在变电所中的靠近变压器的MEB,也就是变电所的接地端子板,需直接接到接地极的, ...
JHL123321 发表于 2011-4-11 11:45



    变电所中如果有低压配电柜,PEN线(带绝缘的)应先进柜,接PEN排,再接引出,接那个MEB
     
发表于 2011-4-11 14:02:24 | 显示全部楼层
变电所中如果有低压配电柜,PEN线(带绝缘的)应先进柜,接PEN排,再接引出,接那个MEB
911room 发表于 2011-4-11 08:00


回答比较客观。尤其提到前提条件,并且是按照国内理解规范的习惯。
     
发表于 2011-4-11 14:04:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2011-4-11 10:06 编辑
at the general distribution box  of  the building
在建筑总配电箱内
与变配电室相差远去了。两个电源 ...
治学以诚 发表于 2011-4-11 05:57


呵呵,老诚清醒。
曾在我的帖子提到这点。
但是骂我的人尽管骂了,忘记这种工程实际。故不肖与此类人讨论技术问题。
发表于 2011-4-11 14:22:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-4-11 14:32:50 | 显示全部楼层
龙王兄对电气界颇有贡献,对电气技术知无不言,我替坛友感谢龙王兄。
这期我已经打算隐忍不言了,这个帖子 ...
治学以诚 发表于 2011-4-11 10:22


对老专家尊重并不是全盘照搬他的东西。
对老专家观点的批评,也并不是对他的不敬。
有的人连国外的工程都没见过,凭什么断然说no呢?
     
 楼主| 发表于 2011-4-11 14:35:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 JHL123321 于 2011-4-11 15:23 编辑

回复 9# 911room


    兄弟说的成了-C-系的吧,若是-S的呢,你们哪种用的多,若有两个以上的变压器,分段的N线电位会同吗
老兄的变压器中点处接地不,图集上是接接地板了
发表于 2011-4-11 16:02:43 | 显示全部楼层
国内的变压器,说到底,还是TN-C,
国外的,龙王熟悉,有直接出N线的,这个不展开讨论。

你按国标图集做,应该没有审图专家会提意见。

如果是想做学术研究,可以先多了解各种做法,以及相关规范,
这样,可以少走些弯路,因为规范毕竟是前人知识和经验的总结。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则