账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18151|回复: 29

酒店扶梯单独防火分区,请问大家我这样做对吗?

  [复制链接]
     
发表于 2011-3-31 14:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.jpg 一个酒店,看建筑平面,扶梯区单独防火分区请问大家我每层的扶梯应急是否可以从就近防火分区的应急箱出一个回路连起来。(扶梯区不做单独应急箱)谢谢大家。
     
发表于 2011-3-31 16:14:51 | 显示全部楼层
看不到图上围绕扶梯的防火卷帘位置,无法判断。
     
发表于 2011-3-31 16:21:06 | 显示全部楼层
四周都围起来了,应该是防火分隔吧。不然线路怎么引,都穿越防火分区了
     
 楼主| 发表于 2011-3-31 16:38:34 | 显示全部楼层
扶梯周围的柱子哪就是隔离卷联门的(一圈)
发表于 2011-3-31 21:32:52 | 显示全部楼层
火灾时,为防止一楼火灾向上蔓延,应在2楼扶梯4周放下防护卷帘。其实2楼扶梯处由于防火卷帘隔断已和2楼其他处不是一个防火分区了。而和1楼是一个防火分区。如果你想做应急电源应引自1楼较好
发表于 2011-3-31 22:57:58 | 显示全部楼层
楼上的有到道理呀!哈哈
     
 楼主| 发表于 2011-4-1 09:43:34 | 显示全部楼层
xuhui6512 谢谢,,它这个楼五层,扶梯1-5层都是一防火区,单独从一层引上去不太方便,,想从就近防火分区的应箱单独引一路(每一层)  我虽然是穿防火分区了,但这个是否可以,我这师兄说可以这样做。
发表于 2011-4-1 21:26:08 | 显示全部楼层
1、火灾报警没有问题,可以就近。
2、应急照明欠妥,强电部分有效分割利于消防
发表于 2011-4-1 21:45:36 | 显示全部楼层
个人觉得可以,,,应急照明都是消防应急用的
期待高手回答,,,,
     
发表于 2011-4-2 11:11:25 | 显示全部楼层
应急照明配电线路不应穿越防火分区。一般火灾情况下,消控系统会点亮发生火情的防火分区及相邻防火分区内的应急照明灯具。扶梯处应急照明同层引来会造成某层扶梯处应急照明可能未被点亮的后果,不利于疏散。
     
 楼主| 发表于 2011-4-2 16:30:06 | 显示全部楼层
哪这样的扶梯防火区,大家是杂做应急照明和普通照明的啊。?不会还要单独放二个配电箱吧
     
 楼主| 发表于 2011-4-7 14:49:02 | 显示全部楼层
一至五层的扶梯层是一个防火分区吧。(原来做的是扶梯四周都是卷联门,但这回建筑除了卷联门外还加了部分营业厅的部分)   我现在明白大家的意思,不想穿防火分区, 大家是如何做的呢,扶梯防火分区用单独应急箱吗 1.jpg
     
发表于 2011-4-7 16:52:09 | 显示全部楼层
建筑专业搞这样的设计,要出人命的。
哪能这样划分防火分区呢?火灾时,困在扶梯区的人,叫天不灵、呼地不应,没被火烧死,楞被熏死、憋死……
     
发表于 2011-4-7 16:54:14 | 显示全部楼层
扶梯区至少应在一楼,和邻近建筑区域汇成一个防火分区,要有安全出口
     
发表于 2011-4-7 19:05:13 | 显示全部楼层


个人认为可以
单独回路没有问题--规范按防火分区设应急照明箱的要求过于绝对
如果这么小的地方再设一层应急照明箱,岂不是又多一级配电?岂不是降低了应急照明的供电可靠性?
如扶梯防火分区着火,因为是单独回路,回路开关动作,一样不影响其他防火分区消防用电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则