16层的高层住宅,每层的层箱总开关是用微断,还是塑壳?(火灾时,分励脱扣)

[复制链接]
发表于 2011-3-30 13:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1个大的小区,里面有6栋16层的高层住宅。

1-8层树干式(1根电缆),9-16层树干式(1根电缆),1梯2户,每户8KW。

层箱计算电流43A,层箱总开关额定电流选50A,那么这个总开关是用塑壳,还是微断?(都带分励脱扣,火灾时切断)
发表于 2011-3-30 13:37:56 | 显示全部楼层
你说的是进建筑物的开关还是层电表箱的开关
层电表箱 我们就没画过开关。。。。
发表于 2011-3-30 13:40:04 | 显示全部楼层
请教 这个43是怎么算出来的
一梯两户 2X8kW/220/0.85=86A
 楼主| 发表于 2011-3-30 14:01:00 | 显示全部楼层
1梯2户,每户1相,每户8KW,层箱就是24KW。 是说层箱的总开关
发表于 2011-3-30 14:47:26 | 显示全部楼层
{:titter:}这个明显是每三层设一个层箱,用塑壳,带分励脱扣。
     
发表于 2011-3-30 15:39:33 | 显示全部楼层
严格的说,由短路电流计算确定CB的分断能力。
在通常情况下,楼层配电箱属于二级配电箱,应该使用MCCB。
发表于 2011-3-30 15:59:16 | 显示全部楼层
难道你们的住宅层箱都有总开关吗?
 楼主| 发表于 2011-3-30 18:21:31 | 显示全部楼层



    应该按照短路电流,好像有2种可能:

1.10KV变配电室在住宅下面,此时层箱的距离近,短路电流可能大

2.变配电室在其它地方,离住宅有几十米或上百米的距离,此时层箱距离远,有可能短路电流不大

chenshisheji   难道你们的住宅层箱都有总开关吗?

高层住宅,树干式供电,层箱是分支处,要有保护吧?难道你们是用隔离开关?
发表于 2011-3-30 21:22:58 | 显示全部楼层
层箱是分支处 我们不做保护 我一直理解是下面都保护了 而且在3m以内 那可以不要保护
层箱不加开关 好像是供电部门的通病
     
发表于 2011-3-30 21:44:00 | 显示全部楼层
chenshisheji:层箱不加开关 好像是供电部门的通病

不可如此认定,在3m以内且进、出线的各种保护措施满足规范要求,大都是正确的做法。