EPS电源输出的中性线是否要做重复接地?

  [复制链接]
     
发表于 2011-3-27 20:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
EPS电源输出的中性线是否要做重复接地?
     
发表于 2011-3-27 21:20:47 | 显示全部楼层
EPS电源输出的中性线绝不是做“重复”接地。

EPS若想建立IT系统,其中性线不接地或经高阻接地(不是重复接地);

EPS若想建立TN、TT系统,其中性线应接地(也不是重复接地),属于另建一个接地系统。
     
发表于 2011-3-27 22:01:25 | 显示全部楼层
EPS的输出端中性线是什么情况呢?与输入端中性线完全隔离?市电供电时的旁路是个什么状态?
请尺兄明示
     
发表于 2011-3-27 22:34:45 | 显示全部楼层
与输入端中性线完全隔离?
是的。

市电供电时的旁路是个什么状态?
市电供电时的旁路中性线(一次侧),与二次侧中性线的接地,无任何关联。
     
发表于 2011-3-28 07:51:27 | 显示全部楼层
这个不是那么绝对,不只是一种状态。要视具体产品而定。
     
发表于 2011-3-28 15:00:50 | 显示全部楼层
是啊,有厂家说中性线是直接连通的
     
发表于 2011-3-29 20:47:41 | 显示全部楼层
尺短寸长:

相信目前中国确实有一些“中性线重复接地”且还是符合GB50303验收规定的EPS产品,更是符合2009年版《强制性条文》要求——《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002/9.1.4:不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。

问题是:

N线(包括TT、TN-S、TN-C-S)自与PE线分离后,再不允许“重复接地”,这些“中性线是直接连通的”的EPS产品,符合正确规范设计要求和安全要求吗?
发表于 2011-3-29 21:11:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-3-29 21:32:39 | 显示全部楼层
云遮雾罩,不知所云。
     
发表于 2011-3-29 21:35:49 | 显示全部楼层
这方面的内容,李道本研究得比较多,国标图集也是李先生的图。
     
发表于 2011-3-29 21:39:27 | 显示全部楼层
《集中型电源应急照明系统》04D202-3的EPS图示,是正确的。
     
发表于 2011-3-29 21:40:35 | 显示全部楼层
林维勇老人家的一篇文章很好,为何不看呢?
筑龙早已讨论了。
     
发表于 2011-3-29 21:47:26 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-3-29 21:49:21 | 显示全部楼层
09X700里的图是李道本画的
     
发表于 2011-3-29 21:51:33 | 显示全部楼层
林老的《不间断电源(UPS)系统接地和等电位连接》不太容易看,放弃了。