账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7144|回复: 1

一、二级负荷占总负荷的比率与变压器负荷率的关系?

[复制链接]
发表于 2011-3-4 01:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑电气》2010.1期 变压器互为备供的研究 中:
    为满足规范GB 50052—95第3.0.6条的要求,必须按照一、二级负荷占总负荷的比率来选择变压器的负荷率。
    设二台变压器容量为Sl和S2,一、二级负荷占各自变压器总负荷的比率分别为m1和m2,变压器的负荷率分别为h1和h2,忽略功率因数的差异,备供变压器负荷率为h3。则有:m1h1Sl+m2h2S2≤h3S1或h3S2。
根据上节所述。尽量选择二台变压器容量相等,即S1=S2,则有:m1h1+m2h2≤h3。
在设计时.为保证二台变压器具有相同的运行条件,一般的选择是:ml=m 2=m,h1=h2=h,则有:mh≤0.5h3,计算见下表: 3.jpg 4.jpg
通过计算出一、二级负荷占总负荷的比率。就可以选择相应的变压器负荷率,从上表可看出,当占比达到0.7以上时,变压器的负荷率较小,变得不够经济,在一些特殊的建筑类型中,一、二级负荷“占比”较大的情况是经常存在的,如医疗建筑、金融建筑、体育建筑、交通建筑等。

问题:
1.一、二级负荷占各自变压器总负荷的比率分别为m1和m2。
这个比率是一、二级负荷的设备容量与变压器的视在功率的比值,还是一、二级负荷的有功功率与变压器的视在功率的比值,还是什么?
2.为什么一、二级负荷“占比”较大会造成变压器负荷率较低?
变压器负荷率=变压器视在功率/变压器容量。 一、二级负荷“占比”会影响分子(变压器视在功率)的大小改变么?
 楼主| 发表于 2011-3-4 14:12:49 | 显示全部楼层
为什么一、二级负荷“占比”较大会造成变压器负荷率较低?

这是为什么呢,不理解。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则