账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8687|回复: 8

电气竖井内如何设置火灾自动报警装置

[复制链接]
     
发表于 2011-3-2 16:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
进人的竖井内可直接设置烟感,不进人的竖井内如何设置,用缆式温感是否可靠?或者可以不用设计
     
发表于 2011-3-2 22:38:01 | 显示全部楼层
就算不进人,整个电气竖井也不会贯通了吧。。。。。。。都要求层层封堵了。。。。。。。

如果贯通,根据烟囱效应,在最顶处做一个烟感,灵敏度也不会受多大影响的。。。。。。
发表于 2011-3-3 09:37:01 | 显示全部楼层
基本上 我做的 ,,好像竖#都没咋做过。
     
 楼主| 发表于 2011-3-3 09:48:32 | 显示全部楼层
疑惑来自于GB50116-98附录D:火灾探测器的具体设置部位。其中D.2.24和D.3.14中提到,敷设具有可延燃绝缘层和外护层电缆的电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道、电缆配线桥架。
发表于 2011-3-3 10:10:29 | 显示全部楼层
做为二级保护对象还是要设 选择温感及烟感都可以吧
     
发表于 2011-3-3 11:08:11 | 显示全部楼层
不进人,坏了怎么检修
     
发表于 2011-3-3 18:35:34 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2011-3-4 09:34:50 | 显示全部楼层
那不进人的竖井是否可以不设火灾报警探头,规范里有没有明确的答案
     
发表于 2011-3-7 19:22:08 | 显示全部楼层
那不进人的竖井是否可以不设火灾报警探头,规范里有没有明确的答案
shan 发表于 2011-3-4 09:34



这个你是不是要自己做个评价了。。。。。。。

火灾危险性如何,着火后的报警如何。。。。。。。

如果是电气井,我建议你还是做。。。。。。。没什么不可能的哦。。。。。。

烟感。。。。。。这里不需要考虑高度,因为是烟囱。。。。。这么说可以接受吧。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则