账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 40759|回复: 44

非消防电梯迫降至首层后,如何切断其电源?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-2-27 16:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
非消防电梯迫降至首层后,如何切断其电源?

1.上次有个审图的说,在电梯控制箱(厂家提供的)前面的断路器加分励脱扣,在此处切断电梯电源。

那切断过程是不是这样的:

在电梯机房设置输入输出模块(火灾报警系统的);
发生火灾时,输入输出模块发出1个信号给电梯控制箱,然后电梯迫降至首层;
电梯迫降至首层后,提供一个反馈信号给输入输出模块;
电梯迫降至首层后,给此处(电梯控制箱前面的断路器)的输出模块1个信号,这个输出模块使分励脱扣动作,然后切断电梯电源。
10.jpg

2.还问了1个QQ群上的高手(嘿嘿,我觉得他比我水平高),他说:他是在图纸上表明,在电梯控制箱内通过编程切断电梯电源,这部分是由电梯厂家负责的。

不知道大家是怎么做的?

还有1个问题:电梯自带UPS么?万一在运行中停电,而第二路电源是柴油发电机的话,柴油发电机自启动要15s内或没启动起来,那电梯就先停在那了?
     
发表于 2011-2-27 16:23:03 | 显示全部楼层
1、那切断过程是不是这样的:

在电梯机房设置输入输出模块(火灾报警系统的);
发生火灾时,输入输出模块发出1个信号给电梯控制箱,然后电梯迫降至首层;
电梯迫降至首层后,提供一个反馈信号给输入输出模块;
电梯迫降至首层后,给此处(电梯控制箱前面的断路器)的输出模块1个信号,这个输出模块使分励脱扣动作,然后切断电梯电源。

是的。
每个普通客梯设置两个控制模块(一个负责给迫降信号、一个切断供电电源)


2、。。。在图纸上表明,在电梯控制箱内通过编程切断电梯电源,这部分是由电梯厂家负责的。

也能够做到。

3、。。。问题:电梯自带UPS么?万一在运行中停电,而第二路电源是柴油发电机的话,柴油发电机自启动要15s内或没启动起来,那电梯就先停在那了?

就先停在那了(无特殊要求,不会自带应急电源)。
发表于 2011-2-27 16:34:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-2-27 16:42:47 | 显示全部楼层
哦!那停电停在那,是挺危险的。我这有1个6层的大楼,每层面积很大,出租给各个公司了,中间有2部电梯,怎么设计的时候给了1路电源。停电的时候,物业的人到每层拍打电梯、喊话,问里面有人没。

我现在知道尺短寸长 这么厉害:上海核工程研究设计院 上海核工院建筑设计有限公司 副总工程师 高级工程师 《建筑电气》杂志编委会副主任委员

建筑电气论坛里面太强大了,以后要多来向前辈们学习!
发表于 2011-2-27 17:26:55 | 显示全部楼层
自动平层。
 楼主| 发表于 2011-2-27 17:50:02 | 显示全部楼层



找到1个资料:

电梯应急装置工作原理
电梯应急装置是专为现代电梯的优化使用而设计的电梯安全装置。电梯在使用过程中,一旦遇到供电系统故障(缺相、停电、火警),对被困在电梯内乘客的生命及财产安全构成了严重威胁时,MF系列电梯应急装置在上述情况发生时,自动投入工作,将电梯轿厢缓慢运行到就近层站平层、开门,让乘客迅速安全走出电梯。

二:功能特点

1: 电梯应急装置采用电气互锁结构。装置投入运行后,电梯正常情况下,装置处于静态守候状态。当供电系统故障时,装置投入工作、切换电梯控制回路进入应急运行状态。在救援过程中外电网的恢复不影响装置的正常工作。

2: 电梯应急装置与电梯之间的控制转换全部采用静态触点。确保电梯在装置投入救援前的正常工作。

3:  电梯应急装置在应急救援过程中,检测电梯系统的安全回路、门锁回路及检修回路,确保救援过程中的安全运行。

4:  电梯应急装置在应急救援过程中,提供语音提示、电梯照明电压。

5:  电梯应急装置在应急救援结束后,自动进入静态守候状态。

6:  电梯应急装置采用变频器专用高速CPU,IGBT大功率驱动模块,SPWM调制,因此运行平稳,平层精高,安全、舒适,可靠性高。智能充、放电系统,免维护。

三:主要技术参数及安全注意事项

1:技术参数

输入电压三相380V-10%~+10%频率50HZ 或60HZ

蓄电池组36V或48V12AH或24AH

停电的时候,是自动找平层,这也是靠 自带的 蓄电池吧?看上面这个资料是。
而火灾的时候,是迫降到首层的?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
阿斯 + 8 好学

查看全部评分

     
发表于 2011-2-27 19:16:25 | 显示全部楼层
去年晚报看到商场断电,客梯被关超过30min,有老人差点突发心脏病,几位年青人也觉胸闷受不了。

估计:不是所有电梯都具备断电自动平层的。


附:
http://www.patent-cn.com/B66B/CN2054784.shtml
途中断电自动平层电梯 
摘要
一种将重力势能作为备用能源贮存起来,用于电梯在运行途中断电时,拖动电梯轿厢寻达楼层门位的技术方案。将电梯拖动分成两段,分别由两台曳引机拖动,其中一段为正常供电拖动段,该段在供电正常时 拖动电梯轿厢在楼层中运行,另一段为贮能 备用段,该段只有在电梯运行途中断电时才投入使用,用以拖动电梯轿厢寻达楼层,并使其自动停在门位。本方案不需另外设置必须占用专门工作间的备用动力设备,节约有限空间、避免重复耗资,成本低廉,可靠性高,易于普通电梯的改进。

主权项
一种途中断电自动平层电梯,其特征在于:在该电梯的拖动系统中装有一装置,该装置作为中介物将电梯的拖动系统分成两段、分别由两台电机驱动,这两台电机分别由两套控制装置控制。
     
发表于 2011-2-27 19:41:36 | 显示全部楼层
自动平层功能要加钱。。。。。。

还有,火灾时,电梯迫降就完了吧,没必要切断电源吧。。。。。。

动力的次生灾害不好评价了。。。。。。
     
发表于 2011-2-27 19:44:30 | 显示全部楼层
还有,火灾时,电梯迫降就完了吧,没必要切断电源吧。。。。。。

JGJ16-2008有规定:要切断电源。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 那就切吧。。。。。

查看全部评分

发表于 2011-2-27 21:11:43 | 显示全部楼层
虽然目前规范是规定要切断电源
但我个人认为不切断电源,
只迫降首层并对普通人而言-“按钮失效”
对消防队员或物管人员而言-“按钮有效”
可能会更好一点

实际火灾案例中已经有利用普通客梯作为垂直救援运输工具并有效救援的情况
请问:如果不切断电源能有多少负面影响或存在哪些问题?
     
发表于 2011-2-27 21:31:29 | 显示全部楼层
就现在几个大城市研究的“客梯疏散逃生系统”课题,将来一旦在局部工程实施,将不能切断有关联的客梯电源。

目前,JGJ16-2008有规定,怎办?

得听当地消防局的。

不切断电源的好处:给消防救援带来一定好处;

不切断电源的坏处:普通民众又利用客梯贸然上行,有危险。
     
发表于 2011-2-28 08:08:23 | 显示全部楼层
首推采用“电梯PLC控制回路程序控制方式”;其次也可以用两个模块。911,据说大批的生命是靠客梯拯救出来的。
 楼主| 发表于 2011-2-28 12:43:15 | 显示全部楼层
对于高层或超高层,为什么不把客梯也做成消防电梯,就是所有电梯都是消防电梯,这样安全性不是更好么?
那么高的楼,沿着楼梯跑也不现实吧,建筑定的消防电梯数量够用么?还不如都变成消防电梯,嘿嘿
发表于 2011-2-28 13:53:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-2-28 14:21:10 | 显示全部楼层
。。。。不切断电源的坏处:普通民众又利用客梯贸然上行,有危险。 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-27 21:31

这个应该比较容易解决的
迫降到首层后可以让按钮失效,除非消防员或物管用钥匙打开
也可以为电梯配置小广播,此广播不一定连入建筑物火灾自动报警系统的消防广播系统
电梯从收到消防迫降信号开始就自动播放广播提示梯内人员发生火灾,
电梯正在自动返回首层,避免过于惊慌,
特别是老年人及有心脏病之类的乘员因紧张不知电梯何故不听使唤而直接向下(首层)跑
造成不必要的麻烦
迫降到首层后延时若干秒后开始连续播放提示语,提示民众不能试图用电梯
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则