账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5897|回复: 3

消防水池与电设备室

[复制链接]
发表于 2011-2-27 12:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:变配电室或发电机房与消防水也相邻,只隔一堵砼墙。有必要一定要什么措施?
     
发表于 2011-2-27 18:33:49 | 显示全部楼层
这堵墙的问题最好问问土建专业。。。。。

变配电房和发电机房都有排水和挡水要求。。。。。。

变配电房在电缆沟内要求排水。。。。。。。发电机房采用水喷淋的时候有集水坑要求排水。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-27 23:52:36 | 显示全部楼层
先谢谢了。土建的,也不太清楚设备与消防水池间的要求。排水的要求是清楚的。
     
发表于 2011-2-28 08:09:45 | 显示全部楼层
措施:做双墙或设置走道。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则