一无功功率过补偿问题

[复制链接]
     
发表于 2011-2-17 11:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-2-17 16:34:40 | 显示全部楼层
沙发,这个帖子不能沉。。。。。。。谁知道的,能不能说说。。。。。估计和推测也行啊。。。。

黑子、博博--)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
发表于 2011-2-17 17:21:27 | 显示全部楼层
过补偿了吧。
原因:补偿控制器坏了或者补偿电容规格设置不合理。
发表于 2011-2-18 09:47:33 | 显示全部楼层
无功补偿柜因该都有一个总的隔离开关。切断这个开关就是了
     
 楼主| 发表于 2011-2-18 12:04:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-2-18 12:24:29 | 显示全部楼层
一般不会吧,肯定是电容投切了,变压器即使空载运行也存在感性负荷,这事要现场调查过才找到答案,坛子里估计分析不出结果
发表于 2011-3-7 22:24:16 | 显示全部楼层
-0.54?
也就是说超前0.54啰?
楼主说的不是很清楚,我的猜测如下:
次用户采用的是高压计量(也有可能是变电站直接计量),过补偿的原因是计量处到变压器之间的高压电缆较长,由于在春节期间,改用户负载很小,或许就是些生活照明用电。较长的高压电缆间的电容可以看成一个电容器,过补偿就是这个原因引起的。
与客户的补偿系统无关,理由如下:
现在的补偿都是自动补偿的,不存在手动补偿,用户春节期间负载较小,补偿柜不用工作,自然也不会过补偿。
PS:我处理过两例此类问题,都是电缆的电容电流引起的。记得还跟龙王探讨过此类问题。