账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hahaoohehe

建筑物内总等电位的做法?

  [复制链接]
     
发表于 2011-2-10 22:18:10 | 显示全部楼层
是等电位联结用的接地干线,没有PE两字。{:smile:}
     
发表于 2011-2-10 22:23:09 | 显示全部楼层
施耐德《电气装置应用(设计)指南》里的图施耐德《电气装置应用(设计)指南》里的图
施耐德《电气装置应用(设计)指南》里的图.jpg
     
发表于 2011-2-10 22:27:21 | 显示全部楼层
上图主要反映等电位联结,PE保护线未表达清楚。
     
发表于 2011-2-10 22:31:45 | 显示全部楼层
2电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:
1)宜满足最大的预期故障电流及热稳定;
2)宜根据井道内最大相导体,并按本规范表7.4.5-2选择导体的截面。

如果不满足,为什么还要“应按”上面的条件呢?不可理喻。
GB 16895.3-2004里的要求: 1.jpg
     
发表于 2011-2-10 22:34:40 | 显示全部楼层
17#
我想表达:
1.没必要做垂直等电位连接干线。;
2.02D501-2 接地干线的说法不一定错了。
     
发表于 2011-2-10 22:35:35 | 显示全部楼层
2电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:
1)宜满足最大的预期故障电流及热稳定;
2)宜根据井道内最大相导体,并按本规范表7.4.5-2选择导体的截面。

是“宜”。
     
发表于 2011-2-10 22:36:42 | 显示全部楼层
19#截图,“固定安装的裸露”导体可以做 保护导体。不一定要和导体一起敷设。
     
发表于 2011-2-10 22:38:12 | 显示全部楼层
02D501-2 不是写“接地干线”而是写“PE接地干线”(记得在P15)。

王老自己已经在讲课时纠正过。
     
发表于 2011-2-10 22:38:59 | 显示全部楼层
2电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:
1)宜满足最大的预期故障电流及热稳定;
2)宜根据井道内最大相导体,并按本规范表7.4.5-2选择导体的截面。

1),2)是宜,大前提是“应按下列要求之一进行确定”,必须满足其一。
     
发表于 2011-2-10 22:40:46 | 显示全部楼层
保护导体是广义的,关键是不是PE线。
     
发表于 2011-2-10 22:42:31 | 显示全部楼层
一般而言,电气竖井的镀锌扁钢是等电位联结用的干线,而非PE接地干线。
     
发表于 2011-2-10 22:52:29 | 显示全部楼层
百度:PE线,英文全称protecting earthing,中文称保护导体。
IEC标准:保护导体 protecting conductor
     
发表于 2011-2-10 22:57:24 | 显示全部楼层
“一般而言,电气竖井的镀锌扁钢是等电位联结用的干线,而非PE接地干线。”

如果标准中没这样说,那就是个人理解,理解可能被人接受,也可能不能。这事不妨碍做设计,关心的人不多,估计不容易搞清楚。
     
发表于 2011-2-10 23:01:27 | 显示全部楼层
如果:

电气竖井(水平或竖直井道)的接地干线既符合《民规》JGJ16-2008/12.2 低压配电系统的接地形式和基本要求“4 保护导体单独敷设时,应与配电干线敷设在同一桥架上,并应靠近安装”,也满足短路热稳定、接地故障动作灵敏度方面的要求,又满足等电位联结干线的要求,“身兼两职”也可以。

但是,电气竖井的接地干线通常做不到“4 保护导体单独敷设时,应与配电干线敷设在同一桥架上,并应靠近安装”,且40X4镀锌扁钢也不能满足要求,故一般也就作为电位联结用的干线。
     
发表于 2011-2-10 23:01:48 | 显示全部楼层
这个图可以细看的http://jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=attachment&aid=NDA3MXxkY2JjZDVjMHwxNzU2Njk3MTA5fDB8。
5-54-a.JPG
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则