账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6173|回复: 4

求助CM1-400M/3400和CM1-225M/3300的级数?

[复制链接]
发表于 2011-1-7 13:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家,常熟开关不太熟悉,不明白为什么这种写法没有级数,怎么看它是3P还是4P的开关?
CM1-400M/3400
CM1-225M/3300
还看到CM1-400M/4300

究竟是3400还是4300,还是两种都有?
     
发表于 2011-1-7 13:40:20 | 显示全部楼层
3300,第一位是级数,后三位是脱扣器方式和附件代号。找个样本看看吧,都一样的。3300,三级,热磁脱扣。3400没见过
     
发表于 2011-1-7 14:15:02 | 显示全部楼层
3400没有见过,见过3340 3300 前一个3应该是3P的意思
发表于 2011-1-8 16:20:10 | 显示全部楼层
1.jpg

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 好。。。。

查看全部评分

发表于 2011-1-14 20:45:16 | 显示全部楼层
3400应该是带电子脱扣可调的吧 天津百利的断路器也有这个功能
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则