账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6226|回复: 3

关于应急照明自带蓄电池的问题?

[复制链接]
     
发表于 2010-11-29 10:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某星级酒店的设计,应急照明采用部分灯带蓄电池,但由于空间比较大,采用ddc或智能照明远控,这种情况下是不是应该多增加一根充电线,不然远控关灯的情况下,带蓄电池的灯就亮了?
大家帮着分析一下这种情况下是采用EPS集中供好,还是单灯自带电池的好,由于容量不小,EPS的造价肯定很高,自带电池应该经济一下,但是增加一根充电线的方式是否可行呢?

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 新兵开帖。。。。

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-11-29 10:20:13 | 显示全部楼层
1)"某星级酒店的设计"-----------需要知道负荷等级的情况
2)“不然远控关灯的情况下,带蓄电池的灯就亮了?“------------ 这是不应该出现的情况。
3)"EPS集中供好,还是单灯自带电池的好"-----------最好另开帖讨论
     
 楼主| 发表于 2010-11-29 10:33:33 | 显示全部楼层
1)"某星级酒店的设计"-----------五星酒酒店,一类高层,应急照明为一级负荷
2)“不然远控关灯的情况下,带蓄电池的灯就亮了?“------------是不应该出现的,我想通过增加一根充电线的方法避免这种情况的出现,不知是否可行。
3)"EPS集中供好,还是单灯自带电池的好"-----------正好结合这个工程,其实主要是想知道这样的工程选用自带蓄电池是否可行
     
发表于 2010-11-29 10:39:37 | 显示全部楼层
五星酒酒店,一类高层----------- 应急照明按消防时强制点亮设计
自带蓄电池应急灯--------------- 应该有电源检测线
这样的工程选用自带蓄电池是否可行------------ 可行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则