(2)大(小)电流接地系统共地:
变电所内部供电应采用 TN-S 制——;
考虑 Uf=Id×Rg≤1200(V),保建筑物 TT 制的用户端 AC220/380V 设备、线路的故障应力电压不超 Uo+1200(V);
(3)大(小)电流接地系统不共地:
变电所内部供电应采用 TT 制(注意这里是 TT 制了)——
考虑 Uf=Id×R1≤1200(V),保变电所 AC220/380V 设备、线路的故障应力电压不超 Uo+1200(V);
(4)考虑 10kV 高压碰金属外壳接大地故障的应力电压不致造成 AC220/380V 低压绝缘击穿,共地的接地电阻必须有一个合适的选择。
举例1(以共地为例,另一建筑物用户处采用 TT 制):
a. 如在上海500A<Id≤1000A,则共地电阻必须根据公式——
Uf=Id×Rg≤1200A,Rg≤1.2Ω,故可取 Rg≤1Ω 可保无虞;
b. 若外地取Id≤500A,则共地电阻必须根据公式——
Uf=Id×Rg≤1200A,Rg≤2.4Ω,取值为 Rg≤2Ω 也无妨。
举例2(以不共地为例,本变电所内必采用 TT 制):
a. 如在上海500A<Id≤1000A,则 R1 电阻必须根据公式——
Uf=Id×R1≤1200A,R1≤1.2Ω,故可取 R1≤1Ω 可保无虞;
b. 若外地取Id≤500A,则共地电阻必须根据公式——
Uf=Id×R1≤1200A,R1≤2.4Ω,取值为 R1≤2Ω 也无妨。
注意室外路灯、景观照明的 SELV 安全电压不得大于 25V,得采取相应的安全技术措施:
(1)采用 TT 时,由于不会由 10kV 高压侧保护接地处引来 PE 线,故无高压故障“窜入”低压的危险问题;
(2)但若采用所谓的 5 线制 TT ,则危害无穷矣。 |