账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22284|回复: 18

电梯基坑要设一个电源插座大家设计时电源一般从哪里引?

  [复制链接]
发表于 2010-11-2 10:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电梯基坑要设一个电源插座,大家设计时电源一般从哪里引?
11层的住宅从电梯机房引出到电梯基坑距离不是太长,
18层呢?33层呢?大家都是怎么设计的?直接从地下室其他配电箱引管理使用不太方便吧

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
冷若冰 + 50 灌水有功。。。。

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-11-2 14:52:21 | 显示全部楼层
为便于管理,电梯基坑电源插座
通常都是由电梯机房内的配电箱引来的。
 楼主| 发表于 2010-11-2 15:20:10 | 显示全部楼层
翻了以前的帖子,电梯安装规范里已经说明了,基坑插座电源,引自机房电梯动力开关前。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 好。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-2 18:31:46 | 显示全部楼层
翻了以前的帖子————你更应该去翻看规范。。。。

在这里能有收获也算是一件好事。。。。楼上的,记得谢谢那些帮过你的帖子哦。。
     
发表于 2010-11-2 23:18:24 | 显示全部楼层
是在电梯配电箱里出来的,对于距离没大考虑,还真是个事
     
发表于 2010-11-2 23:51:39 | 显示全部楼层
电梯基坑的这个插座能不能就近取电?
 楼主| 发表于 2010-11-4 10:27:50 | 显示全部楼层
回复 5# 嘿嘿嘿嘿
是的,
直接从地下室其他配电箱引电源,使用管理又不太方便。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 见地。。。

查看全部评分

发表于 2010-11-4 10:34:00 | 显示全部楼层
就近如果有公用电源的话也可以从就近取电
发表于 2010-11-4 21:26:25 | 显示全部楼层
10.4.3  每台电梯、自动扶梯和自动人行道应装设单独的隔离电器和短路保护,并设置在机房内便于操作和维修的地点。
     但该隔离电器和断路器不应切断下述供电电路:
     (1) 轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
     (2) 轿顶、底坑的电源插座;
     (3) 机房和滑轮间内的电源插座;
     (4) 电梯井道照明;
     (5) 报警装置。
     为此,电梯的工作照明和通风装置以及各处用插座的电源,宜由机房内电源配电箱(柜)单独供电;厅站指层器照明,宜由电梯自身动力电源供电。

评分

参与人数 2E币 +30 收起 理由
阿斯 + 20 规范名称及编号是什么
冷若冰 + 10 规范。。。

查看全部评分

发表于 2010-11-4 21:27:38 | 显示全部楼层
你们看规范说的多清楚!
     
发表于 2010-11-4 22:52:01 | 显示全部楼层
就近如果有公用电源的话也可以从就近取电————有规范支持吗?

直接从地下室其他配电箱引电源,使用管理又不太方便。————有什么不方便的?
发表于 2010-11-15 11:42:44 | 显示全部楼层
电梯井道内的用电设备应该从电梯配电控制箱引出,或者从电梯电源箱。不可以从就近配电箱引电源。因为:
1、电梯井道内施工和验收应由电梯施工单位负责,包括管线设计
2、电梯井道内用电设备使用、控制均有关电梯设备检修。按照安全标准,当然应该由电梯控制箱供电。
     
发表于 2010-11-15 12:15:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-11-15 08:43 编辑

好好看看中国2003的电梯规范。
引自欧盟标准。
     
发表于 2010-11-15 15:33:41 | 显示全部楼层
13.6 照明与插座
        13.6.1 轿厢、井道、机房和滑轮间照明电源应与电梯驱动主机电源分开,可通过另外的电路或通过与13.4规定的主开关供电侧相连,而获得照明电源。
        13.6.2 轿顶、机房、滑轮间及底坑所需的插座电源,应取自13.6.1述及的电路。
        这些插座是:
        a)2P+PE型250V,直接供电,或
        b)根据GBl4821.1的规定,以安全电压供电。
        上述插座的使用并不意味着其电源线须具有相应插座额定电流的截面积,只要导线有适当的过电流保护,其截面积可以小一些。
        13.6.3 照明和插座电源的控制
        13.6.3.1 应有一个控制电梯轿厢照明和插座电路电源的开关。如果机房中有几台电梯驱动主机,则每台电梯轿厢均须有一个开关。该开关应设置在相应的主开关近旁。
        13.6.3.2 机房内靠近入口处应有一个开关或类似装置来控制机房照明电源。
        井道照明开关(或等效装置)应在机房和底坑分别装设,以便这两个地方均能控制井道照明。
        13.6.3.3 由13.6.3.1和13.6.3.2规定的开关所控制的电路均应具有各自的短路保护。
     
发表于 2010-11-15 15:34:00 | 显示全部楼层
13.4 主开关
        13.4.1 在机房中,每台电梯都应单独装设一只能切断该电梯所有供电电路的主开关。该开关应具有切断电梯正常使用情况下最大电流的能力。
        该开关不应切断下列供电电路:
        a)轿厢照明和通风(如有);
        b)轿顶电源插座;
        c)机房和滑轮间照明;
        d)机房、滑轮间和底坑电源插座;
        e)电梯井道照明;
        f)报警装置。
        13.4.2 在13.4.1中规定的主开关应具有稳定的断开和闭合位置,并且在断开位置时应能用挂锁或其他等效装置锁住,以确保不会出现误操作。
        应能从机房入口处方便、迅速地接近主开关的操作机构。如果机房为几台电梯所共用,各台电梯主开关的操作机构应易于识别。
        如果机房有多个入口,或同一台电梯有多个机房,而每一机房又有各自的一个或多个入口,则可以使用一个断路器接触器,其断开应由符合14.1.2的电气安全装置控制,该装置接入断路器接触器线圈供电回路。
        断路器接触器断开后,除借助上述安全装置外,断路器接触器不应被重新闭合或不应有被重新闭合的可能。断路器接触器应与一手动分断开关连用。
        13.4.3 对于一组电梯,当一台电梯的主开关断开后,如果其部分运行回路仍然带电,这些带电回路应能在机房中被分别隔开,必要时可切断组内全部电梯的电源。
        13.4.4 任何改善功率因数的电容器,都应连接在动力电路主开关的前面。
        如果有过电压的危险,例如,当电动机由很长的电缆连接时,动力电路开关也应切断与电容器的连接线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则