账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20425|回复: 17

游泳池水下灯变压器安装

  [复制链接]
     
发表于 2010-8-28 09:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
未命名.jpg
如图,变压器安装在地面下?安装有什么特别要求吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-8-28 16:29:39 | 显示全部楼层
通常是一对一设置变压器(220/12V)
     
发表于 2010-8-28 22:24:11 | 显示全部楼层
变压器一般安装在水池下面夹层的顶板上,也可以埋地辐射。一般需要1对1的设置变压器
发表于 2010-8-28 23:19:25 | 显示全部楼层
回复 3# 嘿嘿嘿嘿
补充两点安全电压变压器、灯具接线等均需要做专业防水处理。
     
 楼主| 发表于 2010-8-30 12:09:09 | 显示全部楼层
一个灯设一个变压器啊?我见到的多是几个灯设一个
发表于 2010-8-30 13:46:58 | 显示全部楼层
帮顶下,前几天忙着逛世博了,皮肤也晒黑了不少,
本来白净的皮肤,像穿了层丝袜,苦啊……
从小我就幻想是童话中的公主角色~
掏钱买了一瓶氢醌霜,回家赶紧洁面,抹上它,很清爽也不油腻
过了几天,感觉皮肤白净了不少
我平时的爱好就是摄影,嘿嘿……
     
 楼主| 发表于 2010-11-9 20:38:00 | 显示全部楼层
再请教一下gdx,没有夹层的游泳池呢?
我做过二个都是这种情况,我第一个做在柱子上了
看了三雄水下灯的样本,是做在岸边的,不过好像不太可能这样做
     
发表于 2010-11-9 20:44:12 | 显示全部楼层

呵呵
点名了.
变压器就"是做在岸边的",需要和建筑专业协商,使之隐藏起来.

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 点卯费。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-9 21:22:12 | 显示全部楼层
为什么要一对一呢,只要满足电压降和变压器容量即可

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 有道理。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-9 21:39:34 | 显示全部楼层
通常是一对一设置变压器---------------
1)变压器体积小,便于隐藏
2)当这灯的瓦数较大时,因为线缆比较粗,有一个施工方便与否的问题.

评分

参与人数 2E币 +40 收起 理由
尺短寸长 + 30 是的,电压降是主因。
冷若冰 + 10 好。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-9 21:47:07 | 显示全部楼层
有一对多的案例可以说说吗。。。
     
 楼主| 发表于 2010-11-9 23:57:21 | 显示全部楼层
谢谢G版啊,还真是热心啊,没一会就回好了
     
 楼主| 发表于 2010-11-9 23:58:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 beaty 于 2010-11-10 00:07 编辑

哪一位兄弟把实际建筑方案拿出来看看,我接触的泳池公司还真没有这个要求啊,这个变压器是防水的?
发表于 2011-6-14 12:10:24 | 显示全部楼层
1.没几只鸟儿是一个水下灯一个变压器的成对设置,原因有二:一是控制和维护麻烦;二是处在1区内不允许做220V电源进入;
2.水下灯变压器,没几个是防水的,顶多是IP等级略高,是变压器就要散热量,密封与散热在传统做法上相矛盾;
3.水下灯多要分成是功能性照明和装饰性照明,功能性照明多按水深选用100W,300W的PAR灯型,装饰性照明多选用30W以内的多色LED或光纤灯,变压器的选型设置方案相差较大;
4.12V水下灯配电线缆较粗,具体敷设线长需要进行压降计算,计算方法较多。
5.不准设接线盒,不代表不可以在灯具内做串式联结,这个不是做一对一变压器的借口。
     
发表于 2011-6-14 12:39:28 | 显示全部楼层
如图,变压器安装在地面下?安装有什么特别要求吗?
beaty 发表于 2010-8-28 09:27



    好问题,有没有泳池厂家来回答一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则