电线走桥架,大家图纸上怎么写的?
单选投票, 共有 34 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2010-8-11 13:46:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-8-11 20:35:58 | 显示全部楼层
答题者须提前回答好一个问题:线槽跟桥架(尤其是封闭桥架)有何本质区别?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-8-11 21:58:21 | 显示全部楼层
绝缘等级不同的线缆,一般不走同一线槽。电缆还是走桥架
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-11 22:53:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhoutt 于 2010-8-13 07:20 编辑

你说的电线是配电箱进线,还是配电箱馈出的支线;要前者选用电缆较好,或选用绝缘护套电线;如果是后者,最好还是选加绝缘护套的绝缘电线。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-12 13:24:12 | 显示全部楼层
就俺的了解,有以下一些观点:
有认为电线只有绝缘层,而没有护套层,导致电线在桥架中敷设容易刮损绝缘层,而产生绝缘损坏的现象(为什么敷设在线槽就可以避免这种情况就不得而知了),这种解决方法就可以得出投票的第二张方案了
还有的大概就是嘿版的这种观点,电线也可以敷设桥架,但是不同电压等级(嘿版原话是不同绝缘等级,俺理解这应该是同一种意思吧,YJV一般是1kV的,BV一般是0.45~0.75kV的)的导体不能同时敷设在同一桥架上,所以工程中有消防报警电线直接敷设在消电专用桥架上的情况

另外大鼻山老师说的线槽和桥架的区别俺也没弄清,好像是线槽的钢板较薄,桥架的钢板厚一点,线槽就是专门用来敷设电线的。希望大鼻山老师能给出一个权威的说法,让俺们好好学习一下。
BV线加护套的做法好像工程中可以实现,但是俺百度了一下,没能找到相关的资料,不知道护套应该怎么选用。so,俺也是用的保守做法,BV线改成YJV然后走桥架lol
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-8-12 15:45:14 | 显示全部楼层
一般用的金属线槽是钢制电缆桥架中的一种
统称桥架 这个问题 对于封闭式金属线槽 电线直接走的没什么问题
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-8-20 08:46:49 | 显示全部楼层
专业英文中cable tray指托盘桥架,duct指封闭桥架/线槽,ladder指梯级桥架,主要应该还是封闭程度的区别吧(因对防火、散热影响不同),导线可能是绝缘保护问题,只能在duct内敷设
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-20 15:55:38 | 显示全部楼层



    导线和电缆敷设在一起,电压等级不同时一方面,还有重要的一方面是绝缘的耐温等级。应按照最低耐温等级的绝缘算载流量。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-20 15:56:31 | 显示全部楼层
回复 8# rainmen_73


    正解。
桥架 是不规范的通称。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-21 13:18:20 | 显示全部楼层
按2008年7月由中国建筑工业出版社出版的《建设工程施工图设计审查技术问答》P107第6题所述:BV型绝缘导线在金属线槽内布线,符合《低压配电设计规范》(GB50054-95)第五章第二节“绝缘导线布线”的第5.2.7调和(JGJ16-2008)第8.1.4条的有关规定。电缆桥架适用于电缆数量较多或较集中的场所,现行的标准、规范中,尚无明文规定BV型导线可采用桥架布线。
推敲其言下之意,应该是认为BV导线不能在桥架上敷设。(当然,也可以反驳一句:“也尚无明文规定BV型导线不可采用桥架布线”,但这已经不是原文中的意思了)
新到手的《2010年江苏电气专业疑难问题答复》在提到相关问题时,参见2008年7月由中国建筑工业出版社出版的《建设工程施工图设计审查技术问答》P107第6题。
所以,审图的估计不会认同,线槽就是桥架。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-8-21 16:59:23 | 显示全部楼层
JGJ16-2008   8.1.4 金属导管、可挠金属电线保护套管、刚性塑料导管(槽)及金属线槽等布线,应采用绝缘电线和电缆。在同一根导管或线槽内有两个或两个以上回路时,所有绝缘电线和电缆均应具有与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘等级。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-8-15 14:23:34 | 显示全部楼层
托盘桥架+盖板,混在一起吧,也没什么的。。。大部分工程已经如此


梯级桥架,托臂———放导线不行
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-22 10:59:26 | 显示全部楼层
请教一下:BV线加了护套以后的型号是什么?
我之前听说是叫BVR,但网上查的,BVR是铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,其应用于固定布线时要求柔软的场合。还是有些犹豫,如果图上标成BVR到底对不对。
谢谢!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-23 15:24:15 | 显示全部楼层
我选了电线直接走桥架。


不过可以从04DX101-1.68页看出,图集编写者支持:

电线走线槽;电缆走桥架。


话说槽式桥架应该就是线槽。所以最终还是根据桥架的选型订。
回复

使用道具 举报