按照上海核工院建筑设计有限公司 李顺康总工的解释:
国家规范《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98/5.3.2规定:“消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。”(注:也就是电气设计人员通常俗称的“AC220V直接控制” ,条文说明有更明确阐述,采用总线编码模块控制才有此设计要求。)
消防联动控制信号采用总线编码模块控制,设置“AC220V直接控制” 属于强制要求;消防联动控制信号采用多线编码模块控制,设置“AC220V直接控制”不属于强制要求。 |
|