账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: LTree2009

火灾自动报警系统消防水泵硬线接法

 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-7-24 16:00:50 | 显示全部楼层



这个指消火栓按钮的线路吧,不是指消防控制室联动盘(台)至消防泵控制柜上的控制电缆线路吧?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-7-24 16:07:34 | 显示全部楼层
至于压降的问题:
要对压降进行计算,但要知道:继电器吸合功率,吸合电流;继电器保持功率,保持电流,才 ...
sdmyycd 发表于 2010-7-24 12:34



    哈哈,这个计算过程怎么这么似曾相识呢
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 16:07:54 | 显示全部楼层
这个指消火栓按钮的线路吧,不是指消防控制室联动盘(台)至消防泵控制柜上的控制电缆线路吧?
LTree2009 发表于 2010-7-24 16:00


你说的很对
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 16:10:11 | 显示全部楼层
哈哈,这个计算过程怎么这么似曾相识呢
wurenhecai 发表于 2010-7-24 16:07


这说明你见多识广,也是同一个公式千万人在应用吧
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-7-24 16:13:06 | 显示全部楼层
这是火灾自动报警的标准图集,看看人家怎么做的,消防泵要用消防模块控制之外,还要用联动控制台引出的220V的硬线直接控制消防泵控制柜,哎~怎么都不看标准图集呢,还有厂家所谓的多线模块那个不符合国家规范,不可取
未命名.jpg
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-7-24 16:15:01 | 显示全部楼层
这说明你见多识广,也是同一个公式千万人在应用吧
sdmyycd 发表于 2010-7-24 16:10



    主要是计算的数值也是如此的眼熟,呵呵,不知道你是不是深圳的,看来圈子很小呀
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 16:19:25 | 显示全部楼层
主要是计算的数值也是如此的眼熟,呵呵,不知道你是不是深圳的,看来圈子很小呀
wurenhecai 发表于 2010-7-24 16:15

呵呵,这里面很多深圳的工程师,看来你脸这个也看出来了?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-7-24 16:29:24 | 显示全部楼层
嗯,这个计算过程有个同事给我看过,估计那个人你也认识,呵呵,看来我们可以一起活动一下了
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 16:32:00 | 显示全部楼层
这是火灾自动报警的标准图集,看看人家怎么做的,消防泵要用消防模块控制之外,还要用联动控制台引出的220V ...
wurenhecai 发表于 2010-7-24 16:13

我没有看出联动控制台引出的220V 啊?我知道消防设备的外控回路电源一般取自系统的24V电源
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 16:35:43 | 显示全部楼层
嗯,这个计算过程有个同事给我看过,估计那个人你也认识,呵呵,看来我们可以一起活动一下了
wurenhecai 发表于 2010-7-24 16:29

呵呵,超过40岁可能认识,年轻的这几年流动太快,应接不暇。现在技术没有封锁,或许咱们都是一条线上的人,也许你的同事就是我的同事。有时间咱们一起活动一下,上周四我和大鼻子一起见面聊过。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-24 17:01:04 | 显示全部楼层
wurenhecai 朋友贴的我也没看出是220V硬线。。
我得找找自动报警的标准图集看看。。。惭愧。一直都没看过
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-7-24 17:11:59 | 显示全部楼层
我没有看出联动控制台引出的220V 啊?我知道消防设备的外控回路电源一般取自系统的24V电源
sdmyycd 发表于 2010-7-24 16:32



    请看火规的5.3.2,民规的13.4.2和13.4.4的2条,均有要求,“直接手动控制消防水泵的启、停”不知道在消防泵配电柜的二次回路你是用220V还是24V?
  还有请看下标准图集《01D303-3》P11,引致消防联动控制台的X14~17,做什么用的,那个消防应急控制按钮是串在什么电压下的。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 19:40:26 | 显示全部楼层
呵呵,挺热闹哈。
扔块砖头,听个响哈。
首先,现场为什么要用不大于50V,
那是因为按钮就在消火栓箱内,遇水漏电的可能性极大,能用220V么。
其次,联动控制台与现场启动按钮本就是两路控制线路,为保证可靠性,当然各自要保证独立性。
第三,“厂家所谓的多线模块那个不符合国家规范”,动动脑子,如果消防泵房都没电了,你那控制室就是走再多的线、可靠性再高的线,又有何用。退一步说,反之,由于你控制室送线多、线路长,将控制室的电源引到消防泵房,如果由此引起故障导致火灾现场的按钮都无法启动设备,又当如何。有时并不是线多,可靠性就高,搞不好,还降低可靠性。控制室电源的可靠性再高,也高不过消防泵房电源的可靠性。

期望多听响声。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-7-24 21:10:37 | 显示全部楼层
画图都是第一种, 220V的,但实际报警施工厂家均会改为24V的
早期还被审图的提过,现在也不提了
回复

使用道具 举报

     
发表于 2010-7-24 21:13:54 | 显示全部楼层
请教雨蒙蒙,计算压降的时候,前面的1.5是怎么来的?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则