呵呵,挺热闹哈。
扔块砖头,听个响哈。
首先,现场为什么要用不大于50V,
那是因为按钮就在消火栓箱内,遇水漏电的可能性极大,能用220V么。
其次,联动控制台与现场启动按钮本就是两路控制线路,为保证可靠性,当然各自要保证独立性。
第三,“厂家所谓的多线模块那个不符合国家规范”,动动脑子,如果消防泵房都没电了,你那控制室就是走再多的线、可靠性再高的线,又有何用。退一步说,反之,由于你控制室送线多、线路长,将控制室的电源引到消防泵房,如果由此引起故障导致火灾现场的按钮都无法启动设备,又当如何。有时并不是线多,可靠性就高,搞不好,还降低可靠性。控制室电源的可靠性再高,也高不过消防泵房电源的可靠性。
期望多听响声。 |
|