账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8883|回复: 12

住宅浴室二区范围

[复制链接]
发表于 2010-7-15 20:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅浴室二区范围:是距喷头1.2以外,还是1.8?
新民规和其它手册规定不统一!

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-7-15 20:30:00 | 显示全部楼层
如规范有要求,先以规范1.2米为准。
     
发表于 2010-7-15 21:00:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 linjianming 于 2010-7-16 09:58 编辑

民规是1.2米;

《工业与民用配电设计手册》第三版是0.6米
0926.JPG
 楼主| 发表于 2010-7-15 21:26:47 | 显示全部楼层
回复 3# linjianming


    新民规附录中 把1.2米以内划分为0、1区,
     
发表于 2010-7-15 22:32:16 | 显示全部楼层
民规是错的。
     
发表于 2010-7-16 08:23:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 linjianming 于 2010-7-16 09:57 编辑



    你说的对了,我看民规还是1.2米以外是2区呀,民规附图如下
01.jpg
     
发表于 2010-7-16 23:21:55 | 显示全部楼层
回复 6# linjianming

如果去看看徐华发表在《建筑电气》上的文章就明白了。
发表于 2010-7-17 17:36:33 | 显示全部楼层
回复 5# 秋石
那正确的是啥样的?
发表于 2010-7-17 23:01:17 | 显示全部楼层
如规范有要求,先以规范1.2米为准。
LTree2009 发表于 2010-7-15 20:30


单从“行政级别”的角度来讲,要听规范的
可以从这个问题的源附图上很清楚的看出来
民规在这个问题上是错的
发表于 2010-7-19 11:30:23 | 显示全部楼层
民规这个是从哪里摘抄来的,肯定有出处吧???
     
发表于 2010-7-19 23:25:02 | 显示全部楼层
回复 10# luohuan

徐华的文章上应该有。
     
发表于 2010-7-19 23:25:31 | 显示全部楼层
回复 8# dqlenovo

GB16895.13。
发表于 2010-7-21 22:00:28 | 显示全部楼层
我看民规与手册都是1.2米啊。。。。:dizzy:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则