账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16036|回复: 15

单相220V进户时要做重复接地吗?

  [复制链接]
     
发表于 2010-6-10 08:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
市电供电是TN-C系统,小型建筑(比如收发室)单相220V进户时要做重复接地吗?就是把PEN线重复接地?
发表于 2010-6-10 09:01:59 | 显示全部楼层
220v哪来的pen线。如果容量较小,可以单相220v进线,但零线(n线)不能接地,地线(pe线)可以重复接地,同时单体建筑建议设置等电位端子箱。
     
 楼主| 发表于 2010-6-10 09:16:01 | 显示全部楼层
市电供电是TN-C系统,就是四根线(L1.L2.L3.PEN线),为什么没有PEN线?哪来的地线?
发表于 2010-6-10 09:19:04 | 显示全部楼层
我说的是220v,如果是TN-C进户应该做接地,分成N线和PE线,并做等电位连接。
     
 楼主| 发表于 2010-6-10 09:26:57 | 显示全部楼层
市电供电是TN-C系统,就是电杆上四根线(L1.L2.L3.PEN线),我的小型建筑(比如收发室)单相220V进户,就是从电杆上接两根线(L.PEN线),PEN线用不用重复接地?
发表于 2010-6-10 09:40:46 | 显示全部楼层
也要接地,然后零、地分开,室内等电位
发表于 2010-6-10 20:58:15 | 显示全部楼层
参考一下民规:
12.4.3 配电装置的接地电阻应符合下列规定:
2)低压电缆和架空线路在引入建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;
     
 楼主| 发表于 2010-6-14 08:52:10 | 显示全部楼层
板主的意见呢?
发表于 2010-6-14 10:29:54 | 显示全部楼层
最重要是总等电位联结
发表于 2010-6-15 17:09:07 | 显示全部楼层
同意楼上的意见。
     
发表于 2010-6-15 18:20:59 | 显示全部楼层
汗一个。。。这个问题我试试。。

1、单相进线,电源从单位配电箱来,这里的中性线应该是N线,不要重复接地了。这样的情况比较多吧。

2、单相进线,电源从变压器来,这个中性线就值得推敲了,情况比较复杂。不过这样的情况比较少吧?

3、建议:不做重复接地,采用TT系统,好不好?问题可以简单很多。
     
发表于 2010-6-15 19:05:34 | 显示全部楼层
哦,才看见你的短信,如果你能够确认中性线就是PEN,你重复接地也不是不可以的,你能确认吗?
     
 楼主| 发表于 2010-6-15 22:10:01 | 显示全部楼层
看了板主的回复,是不是这样:单相进线,电源从单位配电箱来,这里的中性线应该是N线,此时不做重复接地,采用TT系统;如果市电供电是TN-C系统,小型建筑(比如公厕等),如果能够确认中性线就是PEN,要做重复接地。
要是不想引起争议,简单的做法:单相进线,电源从单位配电箱来,设计时直接引来三根线(L。N。PE),PE线做重复接地。
请教斑主,市电供电是TN-C系统,单相进线的零散的平房该怎样做?是将PEN重复接地还是采用TT系统?哪个好一些?
     
发表于 2010-6-16 18:26:43 | 显示全部楼层
如果想简单一些,直接采用TT,也就不需要考虑过来的中性线是什么性质了。

不知道这么说,楼主能不能满意了。。
     
 楼主| 发表于 2010-6-16 20:13:52 | 显示全部楼层
非常感谢 学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则