账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6061|回复: 3

关于分离脱扣器的电流

[复制链接]
发表于 2010-5-8 15:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
分离线圈可以作为断路器的一个附件,分离脱扣器的电流是如何计算的?采用DC24V和AC220/380,都可以吗?
请哪位高手给解释一下,非常感谢!
     
发表于 2010-5-9 00:32:15 | 显示全部楼层
copy个施耐德微断的。
类型              电压               吸合功率  
                  (V AC 或 DC)        (W 或 VA)
MX/MX+OF          415V AC                400
                           230V AC                130
                           110V AC                35
                                    DC                45
                            48V AC                 32
                                    DC                32
                            24V AC                 135
                                   DC                 135
                            12V AC                  30
                                   DC                  30
 楼主| 发表于 2010-5-9 08:13:02 | 显示全部楼层
非常感谢!
 楼主| 发表于 2010-5-10 22:39:33 | 显示全部楼层
哪位大侠能解释一下为什么24V AC/DC 的吸合功率135W,比其它电压等级的要高呢?
谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则