账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wosuwoxing

短路电流持续时间小于0.1s时导体热稳定的如何校验?

[复制链接]
     
发表于 2010-8-25 09:02:25 | 显示全部楼层


这个结果应该是所谓的限流断路器起的作用
     
发表于 2018-12-18 16:30:20 | 显示全部楼层
顶一个,学习一下,好像这个帖子还没有得出一个结论
     
发表于 2021-3-17 18:01:55 | 显示全部楼层
赞同楼主在3楼分析的简便方法,不要求精确的情况下,为极短时间分断的热稳定校验提供了新的思路。针对楼主在7楼的计算,发表一点自己的看法。楼主只截取了ABB的允通能量曲线,但就在同一页,还有这么一张图片,是断路器的限流曲线,也就是预期短路电流20kA的情况下,断路器会限流为13kA左右,根据样本显示的短路器的分段时间约为7ms,13000*13000*0.007=1183000,基本接近通能曲线的焦耳热量值1170000.所以楼主计算的20kA短路电流情况下,根据通能曲线推算出的电缆截面比常规计算或理解的小。对于有限流作用的断路器,满足通能情况下,完全可以选用稍小截面的电缆。无限流作用的断路器,可按楼主3楼的简单算法估算,不失为一个好办法。 限流曲线.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-22 17:46 , Processed in 0.065541 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表