账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7246|回复: 7

技术措施2009

[复制链接]
     
发表于 2009-12-31 23:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>174页三类防雷里面的防侧击雷,竟然没有前提条件,二类的还是45m以上,难道三类就要所有的都每三层连成闭合回路?</P>
<P>个人认为应该按防雷规范 三类防雷60m以上的时候做此措施</P>
     
发表于 2010-1-2 02:16:34 | 显示全部楼层

回复:技术措施2009

<P>IEC62305需要认真研读。</P>
<P>GB50057-94已经落伍。</P>
     
 楼主| 发表于 2010-1-4 13:31:32 | 显示全部楼层

回复:技术措施2009

但是技措在二类里面写了45m ,三类里面没写,不会三类的防雷要求比二类高吧
     
发表于 2010-1-4 15:13:55 | 显示全部楼层

回复:技术措施2009

建筑物的防雷等级分类已经修改,不要再看GB50057-1994了。
     
 楼主| 发表于 2010-1-5 12:39:48 | 显示全部楼层

回复:技术措施2009

我看的是技术措施,针对技术措施内部问题讨论的,虽然对于60m的依据是防雷规范,但是对措施里面没有写三类防侧击雷的条件有异议
发表于 2010-1-6 17:33:35 | 显示全部楼层

回复:技术措施2009

<P>在我们这个地区,超过45米的建筑,防雷都是按二类设防。所以就不存在三类防雷建筑防侧击雷的问题。</P>
<P>供楼主参考。</P>
发表于 2010-1-7 12:01:59 | 显示全部楼层

回复:技术措施2009

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2010/1/4 15:13:55</I>)的发言<BR>建筑物的防雷等级分类已经修改,不要再看GB50057-1994了。</DIV><BR><BR>在没有新的规范出台前,GB50057-1994仍是唯一的选择,别误导大家
发表于 2010-1-8 16:49:43 | 显示全部楼层

回复:技术措施2009

<P> 还要以规范为主 我的09版还没买来呢 </P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则