账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9113|回复: 9

消防控制室!

[复制链接]
     
发表于 2009-12-24 11:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,消防控制室里面设备根据点事的算法,对于一个工程,根据点数怎么去算这个柜子,那里有说明?
发表于 2009-12-24 12:09:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-24 12:22:02 | 显示全部楼层

回复:消防控制室!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2009/12/24 11:35:24</I>)的发言<BR>请教一下,消防控制室里面设备根据点事的算法,对于一个工程,根据点数怎么去算这个柜子,那里有说明?</DIV><BR><BR>先设计平面图,算出大楼探测器等联动设备的数量再乘以1.2
发表于 2009-12-24 12:25:53 | 显示全部楼层

回复:消防控制室!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009/12/24 12:22:02</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2009/12/24 11:35:24</I>)的发言<BR>请教一下,消防控制室里面设备根据点事的算法,对于一个工程,根据点数怎么去算这个柜子,那里有说明?</DIV><BR><BR>先设计平面图,算出大楼探测器等联动设备的数量再乘以1.2</DIV><BR>再考虑一些设备的特殊性和容量,决定是采用柜式还是立式<BR>
     
 楼主| 发表于 2009-12-24 14:59:21 | 显示全部楼层

回复:消防控制室!

3W平米的商业把,方案阶段肯定是估算了,肯定是柜式,就是比如,联动机柜,广播机柜,等等,不知道前期怎么来考虑这个设备的机柜数量了
发表于 2009-12-24 18:56:23 | 显示全部楼层

回复:消防控制室!

<P>火灾报警机柜,要结合具体的产品。不同产品的机柜点数容量是不同的。</P>
<P>联动机柜属非标件,要自己考虑联动控制台上需要表示的内容。如消防泵,喷淋泵,风机,气体灭火,防火阀,广播等</P>
发表于 2009-12-28 13:11:59 | 显示全部楼层

回复:消防控制室!

<P>看产品的点数,一般只取80%点,这样就算出设备台数,再考虑广播、电话、联动柜,也有联动型火警主机,那就不用计入联动柜了,</P>
<P>现在规范对消防值班室布置的规定有些死,很多产品现在都做的比较小了,希望新修改的规范能重新考虑。</P>
发表于 2009-12-28 21:22:56 | 显示全部楼层

回复:消防控制室!

<P>对较大型的消防控制室联动型火警主机的联动面板显然不够用。对较小的规模还是可以的。</P>
发表于 2009-12-29 12:38:21 | 显示全部楼层

回复:消防控制室!

<P>去现场看看就知道了,很多按规范做的消防室都偏大,</P>
发表于 2009-12-29 16:35:22 | 显示全部楼层

回复:消防控制室!

不用这么算吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则