账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8672|回复: 5

电梯机房的几个问题

[复制链接]
     
发表于 2009-12-7 16:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有关电梯机房的几个问题:1,机房插座能否和井道插座一个回路?2,机房必须设排气扇吗?3,设在机房中的配电柜中必须设SPD吗(二级负荷,22米高,办公,三类防雷),轿箱照明是电梯配电箱自带的吗?4井道照明能否采用白炽灯?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2009-12-7 19:00:02 | 显示全部楼层

回复:电梯机房的几个问题

04DX003低压配电系统图(二)细细琢磨下
发表于 2009-12-7 20:21:32 | 显示全部楼层

回复:电梯机房的几个问题

<P>                  建筑高度22米,井道内装不了几个灯,若是36V安全电压供电,可以用白炽灯。</P>
<P>                  </P>
     
 楼主| 发表于 2009-12-8 09:14:32 | 显示全部楼层

回复:电梯机房的几个问题

(04DX003低压配电系统图(二)细细琢磨下),但是04DX003低压配电系统图(二)所示好像不符合JGJ16-2008&lt;民用建筑电气设计规范&gt;第9.4.4条机房配电应符合下列规定; 1,电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:1)轿箱.机房和滑轮间的照明和通风 2)轿顶.机房.底坑的电源插座 3)井道照明 4)警报装置.2 机房内应设有固定的照明,机房照明电源应与电梯电源分开. 我的理解是:JGJ16-2008&lt;民用建筑电气设计规范&gt;的意思是电梯总电源开关设一个箱,其余轿箱.机房和滑轮间的照明和通风 2)轿顶.机房.底坑的电源插座 3)井道照明 4)警报装置等用电设备另设电源箱,此电源箱电源可由应急配电箱或楼层其他配电箱引来.不知对否?
     
发表于 2009-12-8 19:39:21 | 显示全部楼层

回复:电梯机房的几个问题

<P>条文说明</P>
<P>9.4.4 电梯机房的工作照明和通风装置以及各处用电插座的电源,宜由机房内电源配电箱(柜)单独供电,其电源可以从电梯的主电源开关前取得。</P>
<P>深度的图样应该是那15KW的是给电梯,那么50A的那个短路器才是电梯的主电源吧,别的回路应该满足条文说明说的了吧。</P>
<P>再等等09的深度图样,快了</P>
发表于 2009-12-11 16:21:58 | 显示全部楼层

回复:电梯机房的几个问题

<P>可共用一个回路,由机房照明箱供电,井道照明用安全电压。</P>
<P>机房要考虑排气,因为电梯上下会引起机房内气压变化。</P>
<P>配电柜一般设SPD</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则