账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7495|回复: 5

终端电器住宅配电中的问题

[复制链接]
发表于 2009-11-18 21:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>      现国内普遍使用DZ47(实质就是C45)作为住宅配电用断路器,但问题作为总开关的63A或50A大电流规格的产品分断能力为4.5KA,而分支保护断路器(下一级)是6KA,违背了上级断路器分断能力不低于下级断路器的分断能力电气设计原则;</P>
<P>       第二问题,DZ47(实质就是C45)与漏电附件的拼装的漏电最大规格仅为50A;当总开关为63A的漏电设计时,要选择另一型号较大且贵得多的漏电断路器。</P>
<P>       DZ47(实质就是C45)现国内普遍使用(很多品牌包括中高档品牌仅对外壳或型号做了变更,实质还是一样),成本也不贵;但因这两个问题常造成电气设计时的不便,希望电气制造厂能做进一步改进。</P>
发表于 2009-11-19 09:20:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-11-20 22:19:34 | 显示全部楼层

回复:终端电器住宅配电中的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wtpqj</B></FONT> 在(<I>2009/11/18 21:30:54</I>)的发言<BR>
<P>      现国内普遍使用DZ47(实质就是C45)作为住宅配电用断路器,但问题作为总开关的63A或50A大电流规格的产品分断能力为4.5KA,而分支保护断路器(下一级)是6KA,违背了上级断路器分断能力不低于下级断路器的分断能力电气设计原则;</P></DIV><BR>电气设计原则是有条件的,如果此配电箱处短路容量不大于4.5KA,而因各种原因总开关只有4.5KA,出线分开关只有6KA,那么如此设计也并不违反电气的基本原理。如有可能,出线开关完全可以采用4.5KA。<BR>
发表于 2009-11-22 18:04:57 | 显示全部楼层

回复:终端电器住宅配电中的问题

<P>c45已淘汰,现都是C65,分断能力是6kA啊,以前看正泰的DZ47样本,好像分断能力也是6kA。还有问题二,俺看样本没有发现类似的问题,请问楼主看的是哪个样本?</P>
 楼主| 发表于 2009-11-26 21:45:14 | 显示全部楼层

回复:终端电器住宅配电中的问题

<P><a href="http://www.chint.net/index.php?option=com_virtuemart&amp;page=shop.browse&amp;category_id=14&amp;Itemid=114&amp;lang=cn" target="_blank" >http://www.chint.net/index.php?option=com_virtuemart&amp;page=shop.browse&amp;category_id=14&amp;Itemid=114&amp;lang=cn</A></P>
<P>正泰DZ47标注了两种分断能力,6KA和4KA,说明正泰DZ47大规格仅为4KA;</P>
<P>无锡TCL低压电器的TIB1-63小型断路器,分断能力大规格为4.5KA,小规格为6KA。</P>
<P>样本资料通过网易电子样本很好查,输入型号或公司名称就可以了,一般都能找到。如查TCL TIB1-63网址<a href="http://www.co188.com/neteaseivp/ecatalog/searchIndex.jsp?keyword=TIB1-63" target="_blank" >http://www.co188.com/neteaseivp/ecatalog/searchIndex.jsp?keyword=TIB1-63</A></P>

<P><U>电气设计原则是有条件的,如果此配电箱处短路容量不大于4.5KA,而因各种原因总开关只有4.5KA,出线分开关只有6KA,那么如此设计也并不违反电气的基本原理。如有可能,出线开关完全可以采用4.5KA。</U>但如果此处适用6KA呢,那就仅能选择其他型号了,而其他型号往往要贵不小。<BR></P>
发表于 2009-11-28 10:58:24 | 显示全部楼层

回复:终端电器住宅配电中的问题

那只能如此,谁让你不生产6KA大规格的MCB呢。不过,其实大部分住宅户内箱处的短路电流均不大于4.5KA。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则