账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9761|回复: 7

[求助]高度小于100米32层纯住宅,加压风机如何控制?

[复制链接]
发表于 2009-10-17 10:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>高度小于100米32层纯住宅,楼梯间防烟前室有正压送风,按照规范可以不设火灾报警控制系统,</P>
<P>问楼顶的防烟风机在火灾时如何控制启动?仅在每层前室出风口设启动按钮可以吗?</P>
发表于 2009-10-17 15:37:32 | 显示全部楼层

回复:[求助]高度小于100米32层纯住宅,加压风机如何控制?

在首层值班室里设启动按钮箱,该箱的按钮通过控制电缆引至风机的控制箱,火灾时,值班室人员发现火灾后,手动启动风机。
     
发表于 2009-10-18 10:52:40 | 显示全部楼层

回复:[求助]高度小于100米32层纯住宅,加压风机如何控制?

有消防联动要求的建筑,建议还是做上自动报警
 楼主| 发表于 2009-10-19 08:10:12 | 显示全部楼层

回复:[求助]高度小于100米32层纯住宅,加压风机如何控制?

按照新民规13.1.3有联动要求的都是要做火灾报警控制系统。
 楼主| 发表于 2009-10-23 08:52:01 | 显示全部楼层

回复:[求助]高度小于100米32层纯住宅,加压风机如何控制?

<P>做自动报警就要按照报警规范,:非消防电源要切除,消防广播,楼层显示器,楼层报警电话等等。。。。。。</P>
<P>再说如果自动切除住户电源火灾时说不定会发生混乱。</P>
发表于 2009-10-23 22:29:13 | 显示全部楼层

回复:[求助]高度小于100米32层纯住宅,加压风机如何控制?

<P>此楼属2类高层,又有防烟楼梯间,需要设自动报警系统,需要在防烟楼梯间等处加装烟感。故正压风机可通过系统控制</P>
发表于 2009-10-23 22:32:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]高度小于100米32层纯住宅,加压风机如何控制?

<P align=justify><FONT size=3>需要设置烟感的位置</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>D.3.12 </FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室,除普通住宅外的走道、门厅,商业用厨房;</FONT></P>
发表于 2009-10-28 20:38:51 | 显示全部楼层

回复:[求助]高度小于100米32层纯住宅,加压风机如何控制?

建筑物内设有加压风机、消防电梯等设备,应设火灾自动报警系统,便于联动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则