账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9271|回复: 7

[求助]非消防电源火灾时切断,火灾后如何恢复?

[复制链接]
发表于 2009-10-14 10:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在有做自动火灾报警系统时,火灾时非消防电源火灾时切断,火灾后如何恢复?消控室能不能远程控制开关闭合还是只有认为到现场手动闭合?
发表于 2009-10-14 11:01:44 | 显示全部楼层

回复:[求助]非消防电源火灾时切断,火灾后如何恢复?

手动回复
     
发表于 2009-10-22 16:28:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]非消防电源火灾时切断,火灾后如何恢复?

<P>手动</P>
     
发表于 2009-10-22 16:46:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]非消防电源火灾时切断,火灾后如何恢复?

<P>手动。</P>
<P>因为用了分励脱扣器。</P>
发表于 2009-10-22 16:58:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]非消防电源火灾时切断,火灾后如何恢复?

手动
发表于 2009-10-22 16:59:01 | 显示全部楼层

回复:[求助]非消防电源火灾时切断,火灾后如何恢复?

谁能告诉我怎么把头像换成女的
发表于 2009-10-23 11:12:20 | 显示全部楼层

回复:[求助]非消防电源火灾时切断,火灾后如何恢复?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>霏雨523</B></FONT> 在(<I>2009/10/22 16:59:01</I>)的发言<BR>谁能告诉我怎么把头像换成女的</DIV><BR><BR>[em4]
发表于 2009-10-29 09:52:13 | 显示全部楼层

回复:[求助]非消防电源火灾时切断,火灾后如何恢复?

小火灾手动,大火灾重来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则