账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7089|回复: 4

MCB

[复制链接]
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-10-9 00:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-10-9 00:36:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-10-9 11:57:47 | 显示全部楼层

回复:MCB

<P>变电站内照明10kA的MCB有时都不行,任元会曾提到过用熔断器,其分断能力高,但配电房不仅有照明,</P>
<P>还有插座,其漏电保护开关也存在问题,谁有好的解决办法可以拿出来大家探讨一下。</P>
发表于 2009-10-10 20:47:27 | 显示全部楼层

回复:MCB

<P>学习了,谢谢分享</P>
发表于 2009-10-13 12:27:51 | 显示全部楼层

回复:MCB

可以采用限流断路器的级联技术,比如变电所出线采用NSX断路器,变电所内照明出线采用C65N,则此时通过级联,C65N的分断能力可以达到25KA。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-4 05:35 , Processed in 0.066710 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表