账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10418|回复: 14

审查师意见:2.1 至消控室接地干线应为两根

[复制链接]
     
发表于 2009-8-11 22:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>审查师意见:2.1  至消控室接地干线应为两根!</P>

<P>请教各位大侠规范上是否有这么条要求?哪本规范呢?</P>
<P>先谢谢各位了!</P>
     
发表于 2009-8-12 03:05:14 | 显示全部楼层

回复:审查师意见:2.1 至消控室接地干线应为两根

<P>应该请这位审查师讲解一下。</P>
发表于 2009-8-14 16:07:08 | 显示全部楼层

回复:审查师意见:2.1 至消控室接地干线应为两根

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>lanxia_008</b> 在(<i>2009/8/11 22:41:57</i>)的发言<br><p>审查师意见:2.1  至消控室接地干线应为两根!</p><p>请教各位大侠规范上是否有这么条要求?哪本规范呢?</p><p>先谢谢各位了!</p></div><br>1、和审图人沟通一下,搞清楚审图人的意思;<br>2、我猜测,审图意见有可能指一根接地干线为局部等电位、另一根为机房设备工作接地用。<br>
     
发表于 2009-8-16 12:12:24 | 显示全部楼层

回复:审查师意见:2.1 至消控室接地干线应为两根

<P>我是这么看的:</P>
<P>1、首先,消防中心的接地是专用接地线的,这个有规范,对吧。。。</P>
<P>2、这样的专用接地端子,与接地极要求有两次以上的联结,这个也有规范,对吧。</P>
<P>这么解释,可以接受吗?</P>
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-8-17 08:44:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-8-17 10:17:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-8-22 20:35:34 | 显示全部楼层

回复:审查师意见:2.1 至消控室接地干线应为两根

<P>新民规:</P>
<P>23.4.2 机房接地应符合下列要求:<BR>1 机房接地系统的设置应满足人身安全、设备安全及电子信息系统正常运行的要求;<BR>2 机房交流功能接地、保护接地、直流功能接地、防雷接地等各种接地宜共用接地网,接地电阻按其中最小值确定;<BR>3 机房内应做等电位联结,并设置等电位联结端子箱;对于工作频率较低(小于30kHz)且设备数量较少的机房,可采用单点(S形)接地方式;对于工作频率较高(大于300kHz)且设备台数较多的机房,可采用多点(M形)接地方式;<BR>4 电信间应设接地干线和接地端子箱;<BR>5 当各系统共用接地网时,宜将各系统分别采用接地导体与接地网连接;<BR>6 防雷与接地应满足本规范第11、12章中有关规定。</P>
     
发表于 2009-8-22 20:41:26 | 显示全部楼层

回复:审查师意见:2.1 至消控室接地干线应为两根

验收规范:
<P><STRONG>25.2.4</STRONG>  变配电室内明敷接地干线安装应符合下列规定:</P>
<P>    <STRONG>1.</STRONG> 便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修;</P>
<P>    <STRONG>2.</STRONG> 当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250~300mm;与建筑物墙壁间的间隙10~15mm;</P>
<P>    <STRONG>3.</STRONG> 当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置;</P>
<P>    <STRONG>4.</STRONG> 接地线表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹;</P>
<P>    <STRONG>5.</STRONG> 变压器室、高压配电室的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。</P>
发表于 2009-8-22 21:30:37 | 显示全部楼层

回复:审查师意见:2.1 至消控室接地干线应为两根

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lanxia_008</B></FONT> 在(<I>2009/8/11 22:41:57</I>)的发言<BR>
<P>审查师意见:2.1  至消控室接地干线应为两根!</P>
<P>请教各位大侠规范上是否有这么条要求?哪本规范呢?</P>
<P>先谢谢各位了!</P></DIV><BR>
<P align=justify><FONT size=3>5.7.2 </FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>5.7.3 </FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于</FONT><FONT size=3>25mm</FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>5.7.4 </FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其芯线截面面积不应小于</FONT><FONT size=3>4mm<SUP>2</SUP></FONT><BR></P>
发表于 2009-8-24 10:56:05 | 显示全部楼层

回复:审查师意见:2.1 至消控室接地干线应为两根

<P>应该是为了保险吧,一根有问题,还能有一根。我看过很多这样做的,可咨询大院权威人士答复是米必要。</P>
发表于 2012-6-5 10:28:35 | 显示全部楼层
图集等电位联结安装02D501-2,P15页图例是两根。一根连到MEB,一根连消防控制室所在层的地梁
     
发表于 2012-6-5 14:07:44 | 显示全部楼层
审查师必须提出自己明确的审图依据(规范条款)。不是拍脑袋审图
发表于 2012-6-5 15:20:14 | 显示全部楼层
这个不能拿强电的接地要求来套弱电,消防系统接地没见到规范要求两点接大地
发表于 2012-6-8 22:50:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-6-8 23:03 编辑

回复 4# 冷若冰


    应该是消控室的等电位箱应有两处接地。。配电 房等也是这么要求的。而且桥架接地不也要求两处接地嘛。。所以是从提高安全性考虑的。
     
发表于 2013-2-3 14:23:17 | 显示全部楼层
同意楼11的看法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则