[讨论]关于照明灯具每一单相回路所接光源数不宜超过25的问题

[复制链接]
发表于 2009-8-10 11:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT size=3>照明规范(2004版)上说照明灯具每一单相回路所接<STRONG>光源</STRONG>数不宜超过25个,但我发现</FONT></P>
<P><FONT size=3>措施上说的是所接<STRONG>灯具</STRONG>数不宜超过25个。我的习惯做法是双管荧光灯(2x36W)一般不</FONT></P>
<P><FONT size=3>超12个,但是像碰到三管荧光灯(3x18W)那种,如果按光源数算的话,就最多只能接8</FONT></P>
<P><FONT size=3>套灯具了,感觉有点浪费?大家的看法呢?</FONT> </P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 sclyz_2004 在 2009/8/10 11:30:10 编辑过」</div>
发表于 2009-8-10 12:13:22 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于照明灯具每一单相回路所接光源数不宜超过25的问题

<P>25是灯头数,不是灯泡数</P>
 楼主| 发表于 2009-8-10 13:01:55 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于照明灯具每一单相回路所接光源数不宜超过25的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>autowater</B></FONT> 在(<I>2009/8/10 12:13:22</I>)的发言<BR>
<P>25是灯头数,不是灯泡数</P></DIV>光源数应该指的的灯管或灯泡数量吧?
发表于 2009-8-10 15:18:44 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于照明灯具每一单相回路所接光源数不宜超过25的问题

<P>我们总工要求的是灯泡数,我也一直遵循她老人家的指导</P>
<P>其实我也不知道对不对</P>
发表于 2009-8-10 21:31:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于照明灯具每一单相回路所接光源数不宜超过25的问题

我们说的也是灯泡数~~经验地说
发表于 2009-8-10 22:38:08 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于照明灯具每一单相回路所接光源数不宜超过25的问题

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>我记得这个问题有帖子谈论过,好像讨论的还挺激烈的</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>楼主可以搜搜看</FONT></P>
发表于 2009-8-11 19:59:07 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于照明灯具每一单相回路所接光源数不宜超过25的问题

《建筑照明设计标准》及《民用建筑电气设计规范》,指的是光源数不超过25个。有一本《建筑灯具与装饰照明手册》,是陈小丰编著。说是给两根以上荧光灯管的照明器供电时,不应超过50个。可否供参考。
发表于 2009-8-15 10:40:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于照明灯具每一单相回路所接光源数不宜超过25的问题

其实规范用辞是“易”,是一个需设计师把握的问题,个人认为主要照明灯具应控制在25个左右,对于装饰性灯具则可以放宽,比如灯槽类。
发表于 2009-8-17 10:02:20 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于照明灯具每一单相回路所接光源数不宜超过25的问题

<P>规范本意是担心故障范围过大,我这里执行的是光源,</P>
<P>如果考虑的是故障范围,规范以面积来定要好一些,毕竟同范围内,照度不同,灯具、光源数量就存在不同。(比如100平米一个回路);</P>
<P>有个项目,厂家要求就是按跨距来配电的,也是考虑了控制方便和减小故障范围。</P>
发表于 2009-8-24 10:59:36 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于照明灯具每一单相回路所接光源数不宜超过25的问题

我一般是按照灯具灯泡来确定的。因为一般办公室商业什么的还要2次装修,不建议一回路在设计阶段就接上太多的灯具,控制影响面积过大,为以后装修留点后路。
发表于 2009-8-31 14:27:11 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于照明灯具每一单相回路所接光源数不宜超过25的问题

不用太在意这个规定!
发表于 2009-8-31 21:36:17 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于照明灯具每一单相回路所接光源数不宜超过25的问题

照明系统中的每一单相回路的电流不宜超过16A,单相回路的照明器套数不宜超过25个;对于大型组合照明器,每一单相回路的电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;对于建筑轮廓灯,每一单相回路的光源数不宜超过100个;对于高压气体放电灯,供电回路的电流最多不超过30A。
 楼主| 发表于 2009-9-1 22:16:47 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于照明灯具每一单相回路所接光源数不宜超过25的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009/8/31 21:36:17</I>)的发言<BR>照明系统中的每一单相回路的电流不宜超过16A,单相回路的照明器套数不宜超过25个;对于大型组合照明器,每一单相回路的电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;对于建筑轮廓灯,每一单相回路的光源数不宜超过100个;对于高压气体放电灯,供电回路的电流最多不超过30A。</DIV><BR><BR>谢谢<STRONG>xuhui6512</FONT></STRONG> 老师哈!
     
发表于 2013-8-9 20:49:11 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-10 16:21:03 | 显示全部楼层
回复 2# autowater

灯头数和灯泡数,灯管数不一样么?