账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12534|回复: 13

变电所下方设置卫生间?

[复制链接]
发表于 2009-7-16 09:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我想请教下各位,变电所(干变)下方能否设置卫生间?规范上也没提到相关问题,我觉得是可以的,大家的意见呢?
发表于 2009-7-16 11:20:09 | 显示全部楼层

回复:变电所下方设置卫生间?

<P>最好别!·</P>
 楼主| 发表于 2009-7-17 12:19:21 | 显示全部楼层

回复:变电所下方设置卫生间?

<P>因场地限制,业主方要求这么设计,到底有无问题?我从规范上没看出有什么不便之处,大家是怎么看待的呢?</P>
发表于 2009-7-17 15:30:16 | 显示全部楼层

回复:变电所下方设置卫生间?

<P>可以吧</P>
<P>规范上只说上方不允许</P>
     
发表于 2009-7-17 16:28:15 | 显示全部楼层

回复:变电所下方设置卫生间?

饶开管道,做好顶部防潮,可以
     
发表于 2009-7-18 03:07:55 | 显示全部楼层

回复:变电所下方设置卫生间?

<P>厕所顶部防潮怎么作,刷防水涂料吗?那为什么不作在配电房底部。</P>
<P>没有想出不行的原因。厕所潮又不是配电房潮,正好降温,呵呵。</P>
     
发表于 2009-7-19 04:39:08 | 显示全部楼层

回复:变电所下方设置卫生间?

七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;<BR>
     
发表于 2009-7-19 04:40:19 | 显示全部楼层

回复:变电所下方设置卫生间?

<P>如果无法避免,可以设置夹层。工程中有这种做法。</P>
     
发表于 2009-7-19 10:07:07 | 显示全部楼层

回复:变电所下方设置卫生间?

<P>“变电所(干变)下方能否设置卫生间?”--我认为可以。</P>
<P>理由如下:</P>
<P>1、上述两个场所不能贴临或者卫生间在上方,主要是防水和防污要求。</P>
<P>2、卫生间在下方,如果卫生间有排气要求且气体排入了配电房,这样就不合适了。</P>
<P>不知道我说清楚没有。。。。</P>
     
发表于 2009-7-19 10:24:12 | 显示全部楼层

回复:变电所下方设置卫生间?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2009/7/19 10:07:07</I>)的发言<BR>
<P>“变电所(干变)下方能否设置卫生间?”--我认为可以。</P>
<P>理由如下:</P>
<P>1、上述两个场所不能贴临或者卫生间在上方,主要是防水和防污要求。</P>
<P>2、卫生间在下方,如果卫生间有排气要求且气体排入了配电房,这样就不合适了。</P>
<P>不知道我说清楚没有。。。。</P></DIV>对头,偶也以为贴邻是指左右,规范上也说“如果贴邻,相邻隔墙应作无渗透、无结露等防水处理。”<BR><BR>
 楼主| 发表于 2009-7-20 07:47:38 | 显示全部楼层

回复:变电所下方设置卫生间?

<P>多谢各位了,那我就这么实施了,哈哈!</P>
     
发表于 2009-7-21 09:00:24 | 显示全部楼层

回复:变电所下方设置卫生间?

<P>民规4.2.1-7:不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所贴邻。如果贴邻,相邻隔墙应做无渗漏、无结露等防水处理;</P>
     
发表于 2009-7-21 12:41:50 | 显示全部楼层

回复:变电所下方设置卫生间?

<P>一注建筑的书上写着是正上、下方都不允许,而电气规范仅有上方不许!</P>
<P>个人观点,厕所上方万不得已的时候设置也未尝不可,只要不影响你的管线敷设,我看问题不大!</P>
发表于 2009-7-23 12:32:07 | 显示全部楼层

回复:变电所下方设置卫生间?

<P>变电所设在卫生间的正上方,较之设在地面或地下层的底板上,防水防潮的条件可算不错的,可以设置。</P>
<P>规模较小的变电所,进出线不难解决,可上出线,也可抬高基础设架空地板。</P>
<P>对于有大电缆进出、规模较大的变电所,进出线问题能否解决将成为是否可以设置的关键,一般解决方法有:下方设可进人的电缆夹层;与结构配合设下沉电缆沟及屏柜地坑;如交通问题能解决,可设0.8~1米高的架空地面。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则