账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8811|回复: 4

学校照明设计的行政文件

[复制链接]
发表于 2009-7-4 15:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P> 摘自《中小学学生近视眼防控工作方案》</P>
<P>    教室照明应配备40瓦荧光灯9盏以上,且灯管应垂直于黑板;教室照明应采用配有灯罩的灯具,不宜用裸灯,灯具距桌面的悬挂高度为1.7-1.9米 ; 黑板照明应另设2盏横向40瓦荧光灯,并配有灯罩;课桌面和黑板照度分布均匀,照度应符合国家标准(建筑照明设计标准GB50034-2004)要求。自然采光不足时应及时辅以人工照明。</P>
<P>目前是照明设计都采用节能设计,但学校又不得不遵守这些文件,40W的规定太死了,</P>
<P>只要照度,眩光、均匀度、色温达到要求就行了。</P>
发表于 2009-7-5 09:54:35 | 显示全部楼层

回复:学校照明设计的行政文件

<P>                       &lt; 防控方案&gt;中:</P>
<P>                                1  40W荧光灯不是节能光源.</P>
<P>                                2  一般教室装设9只40W荧光灯在课桌面形成的照度值难以达到&lt;GB50034-2004&gt;规定的照度值.</P>
<P>                                3  不错,规定太死了.</P>
     
发表于 2009-7-5 11:32:03 | 显示全部楼层

回复:学校照明设计的行政文件

都是教室设计的标准内容啊
     
发表于 2009-7-5 13:39:16 | 显示全部楼层

回复:学校照明设计的行政文件

这个毕竟不是照明专家写的文件,28W的T5就不能用了?
     
发表于 2009-7-5 18:33:59 | 显示全部楼层

回复:学校照明设计的行政文件

<P>9盏?单管还是双管的呢?</P>
<P>06DX008-1比这个详细,也比这个要求宽松啊。</P>
<P>他这个事05D图集黑板灯安装的简化版呀!</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则