账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6458|回复: 3

请问一下应急照明配电系统的问题

[复制链接]
发表于 2009-6-3 01:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>1,新民规第13.9.12条第一款“。。。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由<FONT color=#e6941a>双电源中的应急电源</FONT>提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。”</P>
<P>这句我有点疑惑,“<FONT color=#f73809>双电源中的应急电源</FONT>”难道是指备用回路电源吗?备用回路一般接自第二台变压器与发电机双投后的应急母线,有时会碰到计量问题。</P>
<P>2,针对上面这条,当采用带蓄电池的双头灯及疏散指示灯作为火灾应急照明时,一类高层住宅电梯前室及楼梯间普通照明及应急照明配电系统该如何处理呢?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2009-6-8 19:13:50 | 显示全部楼层

回复:请问一下应急照明配电系统的问题

<P>是指备用电源,自备的就别计量了。2按1做[em4]</P>
     
发表于 2009-6-13 12:24:41 | 显示全部楼层

回复:请问一下应急照明配电系统的问题

<P>2.1.1 备用电源standby electrical source<BR>当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。</P>
<P>2.1.2 应急电源electric source for safety services<BR>用作应急供电系统组成部分的电源。</P>
<P>二者是两回事。。。</P>
<P>3.3.3 下列电源可作为应急电源:<BR>1 供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路;<BR>2 独立于正常电源的发电机组;<BR>3 蓄电池。</P>
<P>看上去又是一回事。。。</P>
<P>要分清楚了。。。</P>
发表于 2009-6-13 21:04:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则