账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6206|回复: 2

求四层宾馆楼的配电系统...谢谢!!!还请设计大师帮帮忙!!!!

[复制链接]
发表于 2009-6-2 20:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
每层楼的220V普通照明+插座用电计算负荷为40kW,每层设一个层箱,地下一层设一总配电箱,进户380V。同时系数取0.4,<BR>入楼总电缆用YJV4*50+1*25的电缆(是不是小了点?)<BR>总闸用150A,各楼层箱总闸用80A (总闸直接用漏保行吗?)各层箱内设照明1P,插座漏保至各个房间内使用.<BR>还有个棘手问题:如何分配三相平衡?是每层楼设一相呢,还是从各楼的层箱再向各个房间内分配(比如插座一相,照明一相,空调一相,假设三相平衡)!!!<BR>有疏忽的地方还请高手指点解惑!!!!<BR>小白我还请请高手指点!!!!谢谢!!!
     
发表于 2009-6-2 21:41:18 | 显示全部楼层

回复:求四层宾馆楼的配电系统...谢谢!!!还请设计大师帮帮忙!!!!

<P>1. 作为"<STRONG>宾馆楼</STRONG>"同时系数取0.4似乎太低</P>
<P>2. 总闸可以用漏电报警</P>
<P>3. 所谓的"棘手问题"不成立,各楼层配电箱均三相供电</P>
     
发表于 2009-6-2 21:42:05 | 显示全部楼层

回复:求四层宾馆楼的配电系统...谢谢!!!还请设计大师帮帮忙!!!!

<P>1、每层楼的220V普通照明+插座用电计算负荷为40kW,</P>
<P>每层可以用三相供电了。。。</P>
<P>2、总闸用150A,各楼层箱总闸用80A (总闸直接用漏保行吗?)</P>
<P>可以的。。。500mA。。</P>
<P>3、如何分配三相平衡?是每层楼设一相呢,还是从各楼的层箱再向各个房间内分配(比如插座一相,照明一相,空调一相,假设三相平衡)!!!</P>
<P>各楼的层箱再向各个房间内分配。。。照明分三相、插座分三相、空调分三相容易平衡。知道我的意思不?<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则