账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7256|回复: 3

请问这种情况下的接地极怎么做?

[复制链接]
发表于 2009-5-21 08:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋十八层住宅楼,下面2层是商业网点,上面是纯住宅,没地下室。结构上把基础梁设在正负0标高处,请问这个建筑物的防雷接地极怎么做?还是利用基础梁的主筋?还是在地面下利用扁钢把柱子、剪力墙连起来?谢谢~
发表于 2009-5-21 16:03:12 | 显示全部楼层

回复:请问这种情况下的接地极怎么做?

<P>基础应该是框架剪力墙型式,一般有桩基、承台,将柱子/剪力墙内钢筋与桩基、承台内钢筋焊接,各个承台间用12圆钢连接成接地网,有梁的位置比如圈梁用梁内钢筋</P>
发表于 2009-5-23 12:29:17 | 显示全部楼层

回复:请问这种情况下的接地极怎么做?

1楼言之有理,在每根引下线根部再预留一段扁钢就更完美了
发表于 2009-5-23 13:52:33 | 显示全部楼层

回复:请问这种情况下的接地极怎么做?

<P>这么高的楼,基础这么做夸张了点。桩间连圆钢,恩,不错。估计外圈再来一圈扁钢吧,俺不会算那个接地电阻。你算桩连后的电阻值够不够吧。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则