账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5802|回复: 2

高手 帮帮我

[复制链接]
发表于 2009-4-30 07:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本来没有电度表的 只有电流表 电流表是经过电流互感器的,现在需要装一三相电度表,问 能否串联在电流表的回路里, 就是电流表和电度表共用一套互感器,</CD>
<DIV class="wr f14" id=question_sup>如果 合用了 会不会对电度表测量产生误差,啊精确了,</DIV>
 楼主| 发表于 2009-4-30 07:32:29 | 显示全部楼层

回复:高手 帮帮我

这个共用互感器 啊符合供电局的规定的
发表于 2009-4-30 11:22:32 | 显示全部楼层

回复:高手 帮帮我

<P>电流互感器2次负载值在不同精度时要求是不一样的。你加了一个电流表之后,其2次侧总电阻的大小需要效验。不得大于原来要求精度时的2次负载值。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则