表前隔离开关,表后断路器,请问SPD接在隔离开关后面还是断路器后面?

[复制链接]
发表于 2009-4-22 03:40:48 | 显示全部楼层

回复:表前隔离开关,表后断路器,请问SPD接在隔离开关后面还是断路器后面?

电源线路的各级浪涌保护器(SPD)应分别安装在被保护设备电源线路的前端,浪涌保护器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接。浪涌保护器的接地端与配电箱的保护接地线(PE)接地端子板连接,配电箱接地端子板应与所处防雷区的等电位接地端子板连接。各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,其长度不宜超过<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue=".5" UnitName="m">0.5m</st1:chmetcnv>。 <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">
     
 楼主| 发表于 2009-4-22 18:17:18 | 显示全部楼层

回复:表前隔离开关,表后断路器,请问SPD接在隔离开关后面还是断路器后面?

还是不得要领,针对上面问题请明确告知
发表于 2009-4-22 21:13:13 | 显示全部楼层

回复:表前隔离开关,表后断路器,请问SPD接在隔离开关后面还是断路器后面?

<P>       很难说对,一个别墅的电源箱,电源线入箱接隔离开关,接电度表,接断路器.电表后的断路器是电源用,其后会设配电</P>
<P>小母线,从配电小母线引出支路,SPD可接于配电小母线上,支线上用的多是小型断路器,导轨安装,十分方便.SPD起到保护</P>
<P>.各支路的用电设备.</P>
发表于 2009-4-30 15:33:35 | 显示全部楼层

回复:表前隔离开关,表后断路器,请问SPD接在隔离开关后面还是断路器后面?

<P>我看到的别墅有两种画法。一种是画在隔离开关后面,电度表前面。一种是画在一层照明配电箱总开关后面。道理也不太明白,希望能给你一点参考。</P>
     
发表于 2009-5-2 17:30:13 | 显示全部楼层

回复:表前隔离开关,表后断路器,请问SPD接在隔离开关后面还是断路器后面?

<P>建议楼主看看防雷规范,1楼的几乎和规范原文一致。。。</P>
<P>我说两句:</P>
<P>1、放在隔离后面,就是连电表一起保护了。</P>
<P>2、放在断路器后面,就是没保护电表。</P>
<P>3、防雷规范有图解,可以看看,帮助你理解。</P>
<P>我这么说,不知道大家怎么看了。。</P>
     
 楼主| 发表于 2009-4-21 20:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一别墅,三相进户,电度表前隔离开关,表后断路器,请问SPD接在隔离开关后面还是断路器后面?