请教各位高手:室外路灯每个回路(三相)最多能带多少个250W的纳光灯?
发表于 2009-4-8 18:25:27 | 显示全部楼层

回复:关于室外路灯的问题

70盏左右,考虑主要因数是电压降
发表于 2009-4-9 15:34:48 | 显示全部楼层

回复:关于室外路灯的问题

50左右
     
发表于 2009-4-10 10:40:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-4-10 15:37:26 | 显示全部楼层

回复:关于室外路灯的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B></FONT> 在(<I>2009-4-10 10:40:51</I>)的发言<BR>d多粗的线??</DIV><BR><BR>我用的是YJV22-0.6/1kV-5X10mm2
     
发表于 2009-4-10 16:11:51 | 显示全部楼层

回复:关于室外路灯的问题

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>ydl2032</b> 在(<i>2009-4-10 15:37:26</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>19860529</b> 在(<i>2009-4-10 10:40:51</i>)的发言<br>d多粗的线??</div><br><br>我用的是YJV22-0.6/1kV-5X10mm2</div><br>这么小的截面,是厂区照明?<br>
 楼主| 发表于 2009-4-11 09:05:23 | 显示全部楼层

回复:关于室外路灯的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2009-4-10 16:11:51</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>ydl2032</B> 在(<I>2009-4-10 15:37:26</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B> 在(<I>2009-4-10 10:40:51</I>)的发言<BR>d多粗的线??</DIV><BR><BR>我用的是YJV22-0.6/1kV-5X10mm2</DIV><BR>这么小的截面,是厂区照明?<BR></DIV><BR>对,厂区照明,大概70~80个灯,我打算分4个回路!每个回路20个灯左右,线路长在450~500米之间。这样做有没有问题?<BR>
     
发表于 2009-4-11 16:53:06 | 显示全部楼层

回复:关于室外路灯的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ydl2032</B></FONT> 在(<I>2009-4-11 9:05:23</I>)的发言<BR>
这样做有没有问题?<BR></DIV><BR><BR>从电压降方面来看是没有问题。
发表于 2009-4-14 17:50:41 | 显示全部楼层

回复:关于室外路灯的问题

<P>问题很大</P>
<P>保护无法动作</P>
 楼主| 发表于 2009-4-15 10:17:33 | 显示全部楼层

回复:关于室外路灯的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ben</B></FONT> 在(<I>2009-4-14 17:50:41</I>)的发言<BR>
<P>问题很大</P>
<P>保护无法动作</P></DIV><BR><BR>请详细说一下!
     
发表于 2009-4-15 10:58:37 | 显示全部楼层

回复:关于室外路灯的问题

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>ben</b> 在(<i>2009-4-14 17:50:41</i>)的发言<br><p>问题很大</p><p>保护无法动作</p></div><br>楼主也没提保护的设置情况,你怎能随便下结论?<br>
 楼主| 发表于 2009-4-15 15:58:45 | 显示全部楼层

回复:关于室外路灯的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ben</B></FONT> 在(<I>2009-4-14 17:50:41</I>)的发言<BR>
<P>问题很大</P>
<P>保护无法动作</P></DIV><BR><BR>要求每盏路灯加装熔断器保护和无功补偿装置......
     
发表于 2009-4-15 17:13:57 | 显示全部楼层

回复:关于室外路灯的问题

<P>500米10平方电缆,末端单相短路电流估计80A(没有考虑前级电源线阻抗,因数据不详),如果回路整定电流为16A,只能用电子脱扣器,短路整定3In</P>
     
发表于 2009-4-16 14:43:25 | 显示全部楼层

回复:关于室外路灯的问题

路灯配电偶一直推崇零序保护而非漏电保护<BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 TNS 在 2009-4-16 14:54:54 编辑过」</div>
发表于 2009-4-17 11:26:02 | 显示全部楼层

回复:关于室外路灯的问题

电流特别小的远端短路故障,会造成保护无法动作