3.2.9 对于一级负荷中的特别重要负荷,应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急

[复制链接]
     
发表于 2009-3-20 22:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一4星酒店,21层,共4.8W平方,一类高层建筑。现在甲方能提供两路高压(但两路高压不能满足真正意义上的独立两路,他们说是什么城市环网的两路)。</P>
<P>我酒店里的消防负荷为一级负荷,酒店的计算机管理系统用电为特别重要负荷。</P>
<P>那么我就设置了柴油发电机作为酒店里的所有一级负荷(消防负荷,非消防负荷,特别重要负荷)的应急备用电源。酒店计算机管理系统房间设置UPS作为特别重要负荷的第3路电源。</P>
<P>这样做是否合理。同时对规范3.2.9的说法感觉不太明白。</P>
<P>民规:3.2.9 对于一级负荷中的特别重要负荷,应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。</P>
发表于 2009-3-21 09:16:19 | 显示全部楼层

回复:3.2.9 对于一级负荷中的特别重要负荷,应增设应急电源,并严禁将其他负荷接

<P>我认为对酒店来说自备发电机就够了,不需要UPS。</P>
     
发表于 2009-3-21 11:18:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-3-21 17:48:16 | 显示全部楼层

回复:3.2.9 对于一级负荷中的特别重要负荷,应增设应急电源,并严禁将其他负荷接

<P>你做的完全符合规范。</P>
<P>计算机管理系统采用UPS是对的,采用EPS还是不能满足设施要求的。。。采用发电机更不能满足计算机的要求了。。</P>
发表于 2009-3-21 20:43:41 | 显示全部楼层

回复:3.2.9 对于一级负荷中的特别重要负荷,应增设应急电源,并严禁将其他负荷接

<P>酒店的计算机管理系统对电源的要求非常一般。它和电信系统,计算中心,等处的要求是完全不同的。</P>
发表于 2009-3-21 21:10:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-23 11:13:39 | 显示全部楼层

回复:3.2.9 对于一级负荷中的特别重要负荷,应增设应急电源,并严禁将其他负荷接

<P>这种楼的(电源)方案来来去去都是这种模式.不需要争论.</P>