账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20061|回复: 34

院审图审核出了2个问题

  [复制链接]
     
发表于 2009-3-11 23:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我的一个双速风机(平时低速排风,消防高速排烟)。</P>
<P>院总工审图说:把平时3KW运行和消防7.5KW运行的线径应该选择一样。</P>
<P>我原来的低速运行配线BV-4X4   高速运行时NH-BV-4X6.0。</P>
<P>为什么要选择一样的线径啊?请教各位.</P>
     
发表于 2009-3-11 23:42:01 | 显示全部楼层

回复:院审图审核出了2个问题

<P>数量多的时候,应该区分。那是 造价阿。</P>
发表于 2009-3-12 00:04:56 | 显示全部楼层

回复:院审图审核出了2个问题

让你们的总工解释
     
发表于 2009-3-12 02:20:18 | 显示全部楼层

回复:院审图审核出了2个问题

<P>[em4]为什么要选一样?我也想知道</P>
     
发表于 2009-3-12 13:10:18 | 显示全部楼层

回复:院审图审核出了2个问题

<P>低速也是NH-BV,因为6根线在火灾时都要用,星接触器(高速)回路的电流按7.5kW计算,三角形接触器回路的电流按4kW计算,一般导线都用一样截面。不过你的线选得还真不小,都用4平方也够了。</P>
发表于 2009-3-12 17:06:00 | 显示全部楼层

回复:院审图审核出了2个问题

工程设计要有工程的概念,在投资影响不大的情况下,可将所选导线作合理的归并。导线不要选得太杂,避免给施工、维护带来不便。对于你这种情况,选一样的导线是合理的。就如4楼所说:“都用4平方也够了”。
发表于 2009-3-12 21:03:11 | 显示全部楼层

回复:院审图审核出了2个问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-3-11 23:38:15</I>)的发言<BR>
<P>我的一个双速风机(平时低速排风,消防高速排烟)。</P>
<P>院总工审图说:把平时3KW运行和消防7.5KW运行的线径应该选择一样。</P>
<P>我原来的低速运行配线BV-4X4   高速运行时NH-BV-4X6.0。</P>
<P>为什么要选择一样的线径啊?请教各位.</P></DIV>估计你们总工并不清楚双速电机的变极形式,以为高速方式时短接接触器流过的电流就是高速功率下的线电流,因此认为线径应按高速功率配;其实在△/YY中,高速短接接触器流过的是2相的各一半的相电流,其矢量和即为一半的相电流,故低速时的导线应按低速时电流与高速时的一半电流比较,按其中大的来选择;楼主的3/7.5风机应不是△/YY,一般△/YY高低速功率不会相差如此大,估计是Y/YY或Y-YY,其中Y/YY短接接触器也是流过一半的相电流,Y-YY则是2个独立绕组,按各自电流选择导线即可。<BR><BR>
发表于 2009-3-12 22:51:39 | 显示全部楼层

回复:院审图审核出了2个问题

选一样不是明显道理吗?,楼主用了8根线,明显浪费!看来楼主总工不来解释,全部吴导。
     
 楼主| 发表于 2009-3-13 15:29:49 | 显示全部楼层

回复:院审图审核出了2个问题

6楼说的真好!
     
发表于 2009-3-14 15:50:39 | 显示全部楼层

回复:院审图审核出了2个问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2009-3-12 22:51:39</I>)的发言<BR>选一样不是明显道理吗?,楼主用了8根线,明显浪费!看来楼主总工不来解释,全部吴导。</DIV><BR>同意 8根也是浪费<BR>
     
发表于 2009-3-21 23:24:34 | 显示全部楼层

回复:院审图审核出了2个问题

<P>一般都是分开计算线径的:低速时,高速线路是不通的;反之亦然。</P>
     
发表于 2009-3-22 13:21:27 | 显示全部楼层

回复:院审图审核出了2个问题

高速时,低速线路也是通的,不过电流是1/2

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 电流是1/2——很好的结论。

查看全部评分

     
发表于 2009-3-22 17:11:22 | 显示全部楼层

回复:院审图审核出了2个问题

<P>老总担心施工时接错了。</P>
<P>线径不大,一致没什么问题的了。。</P>
发表于 2009-3-22 17:23:15 | 显示全部楼层

回复:院审图审核出了2个问题

都选一样的线径不是更容易接错么?
     
发表于 2009-3-22 22:33:18 | 显示全部楼层

回复:院审图审核出了2个问题

双速风机的接线问题,我是根据回忆以往风机样本来说的;至于国标里如何,我还得去买一本看看。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则