[求助]看看这个负荷容量问题。

[复制链接]
     
发表于 2009-2-14 23:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>本一类高层住宅地下室为6级2等人防。</P>
<P>平时计算负荷为21KW,战时负荷计算为46KW,</P>
<P>请问:平时电力系统电源进线的电缆及断路器是按照21KW还是46KW考虑呢?</P>
<P>是否按照46KW选择平时电力系统的断路器和电缆。因为人民防空地下室设计规范:</P>
<P>7.2.6 防空地下室应引接电力系统电源,并宜满足平时电力负荷等级的需要;当有两路电力系统电源引入时,两路电源宜同时工作,任一路电源均应满足平时一级负荷、消防负荷和不小于50%的正常照明负荷用电需要。<FONT color=#3300ff><STRONG>电源容量应分别满足平时和战时总计算负荷的需要。</STRONG></FONT></P>
     
发表于 2009-2-21 10:10:52 | 显示全部楼层

回复:[求助]看看这个负荷容量问题。

按46KW考虑吧,这样才能满足规范的要求。