账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10412|回复: 12

请专家释疑:关于浪涌器前的过电流保护

[复制链接]
发表于 2009-2-6 15:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<FONT face=removeFormat size=5>民规中11.9.4.8条规定浪涌器前要加过电流保护器件,该器件由厂家配套,宜选用有劣化显示的SPD.有的厂家用断路器,有的用的是熔断器,用哪一种较好?如用断路器,考不考虑与上一级主进线处的断路器上下级配合关系?</FONT>
发表于 2009-2-7 01:19:33 | 显示全部楼层

回复:请专家释疑:关于浪涌器前的过电流保护

<P>   由于防雷器响应时间小于25ns。而断路器的响应时间远大于25ns因此没等断路器响应,就泄流了,又因为一般感应雷的泄流为CCITT的统计资料显示,感应雷电流一般为3KA,最大为10KA,一般情况下进线断路器承受,不会有大问题。因此不必过分忧虑。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xuhui6512 在 2009-2-12 9:30:48 编辑过」</div>
发表于 2009-2-7 01:20:26 | 显示全部楼层

回复:请专家释疑:关于浪涌器前的过电流保护

用熔断器要好
发表于 2009-2-7 08:27:48 | 显示全部楼层

回复:请专家释疑:关于浪涌器前的过电流保护

<P>                                <FONT size=4>电涌保护器(SPD)前装设的保护器,宜选用熔断器,因为熔断器的熔件,</FONT></P>
<P><FONT size=4>                   有比断路器有较好的延时性,能可靠躲过雷电流而不熔断,保持SPD回路导通</FONT></P>
<P><FONT size=4>                   ,但在配电箱内安装不变。断路器可采用标准道轨安装,比较方便。为取得延</FONT></P>
<P><FONT size=4>                    可选用具有C特性的断路器。</FONT></P>
<P><FONT size=4>                          SPD的保护器需考虑与上级保护配合,避免越级跳闸,扩大停电面积。</FONT></P>
发表于 2009-2-7 09:27:26 | 显示全部楼层

回复:请专家释疑:关于浪涌器前的过电流保护

<P><FONT size=4>SPD的保护器需考虑与上级保护配合,避免SPD的保护器需考虑与上级保护配合,避免越级跳闸,扩大停电面积。。------</FONT></P>
<P><FONT size=4>其保护器是保护SPD的,与越级跳闸无关</FONT></P>
发表于 2009-2-7 09:43:27 | 显示全部楼层

回复:请专家释疑:关于浪涌器前的过电流保护

<P> 在安装SPD 时要考虑两级之间的能量匹配问<BR>题, 在一般情况下, 当在线路上多处安装SPD 且无<BR>准确数据时, 电压开关型SPD 与限压型SPD 之间的<BR>线路长度不宜小于10 米, 限压型SPD 之间的线路长<BR>度不宜小于5 米。还应注意以下几点:<BR>31211 SPD 采用低- 高配置时, 第二级SPD 几乎<BR>没有用处, 而采用高- 低配置时, 能前后配合分流。</P>
<P>请注意,这里的配合是SPD上下级之间能量的配合,与主进线断路器无关。</P>
发表于 2009-2-7 09:45:27 | 显示全部楼层

回复:请专家释疑:关于浪涌器前的过电流保护

<P> 在安装SPD 时要考虑两级之间的能量匹配问<BR>题, 在一般情况下, 当在线路上多处安装SPD 且无<BR>准确数据时, 电压开关型SPD 与限压型SPD 之间的<BR>线路长度不宜小于10 米, 限压型SPD 之间的线路长<BR>度不宜小于5 米。还应注意以下几点:<BR> SPD 采用低- 高配置时, 第二级SPD 几乎<BR>没有用处, 而采用高- 低配置时, 能前后配合分流。</P>
<P>请注意,这里的配合是SPD上下级之间能量的配合,与主进线断路器无关。</P><BR>
     
发表于 2009-2-11 13:30:32 | 显示全部楼层

回复:请专家释疑:关于浪涌器前的过电流保护

SPD前的过流保护器应考虑与上级断路器的配合,避免越级跳闸。如图所示,断路器D2用来保护SPD,当SPD出现击穿短路时,应由D2切除,D2与主断路器D1间应尽量有选择性配合,避免越级造成D1动作。<br><br>楼上通篇说的都是上下级SPD间的能量配合,而实际上楼主所问和3楼所回答的是电器保护元件间的选择性配合。<br><br> 200921113364577.jpg <br><br><br>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 贾行家 在 2009-2-11 13:41:03 编辑过」</div>
发表于 2009-2-12 08:52:45 | 显示全部楼层

回复:请专家释疑:关于浪涌器前的过电流保护

<TABLE cellSpacing=2 cellPadding=2 width="100%" border=0>

<TR>
<TD>
<DIV align=center> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD>
<P><FONT size=5>        如用断路器,考不考虑与上一级主进线处的断路器上下级配合关系?-------</FONT></P>
<P><FONT size=4>             该问题的原话如上。贾先生的图例说的是本级保护元件</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD>
<DIV align=center><FONT size=4></FONT> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD><FONT size=4></FONT></TD></TR></TABLE><FONT size=4>的配合。所答非所问。</FONT>
发表于 2009-2-12 09:33:07 | 显示全部楼层

回复:请专家释疑:关于浪涌器前的过电流保护

由于防雷器响应时间小于25ns。而断路器的响应时间远大于25ns因此没等断路器响应,就泄流了,又因为一般感应雷的泄流为CCITT的统计资料显示,感应雷电流一般为3KA,最大为10KA,一般情况下进线断路器均可承受,不会有大问题。因此不必过分忧虑。
发表于 2009-2-12 20:55:12 | 显示全部楼层

回复:请专家释疑:关于浪涌器前的过电流保护

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2009-2-11 13:30:32</I>)的发言<BR>SPD前的过流保护器应考虑与上级断路器的配合,避免越级跳闸。如图所示,断路器D2用来保护SPD,当SPD出现击穿短路时,应由D2切除,D2与主断路器D1间应尽量有选择性配合,避免越级造成D1动作。<BR><BR>楼上通篇说的都是上下级SPD间的能量配合,而实际上楼主所问和3楼所回答的是电器保护元件间的选择性配合。<BR><BR> 200921113364577.jpg <BR><BR><BR></DIV>
<P>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>就是这样的。当SPD出现问题(比如短路)时应由D2将其切除,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  不应影响正常供电。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  如果D2不与D1配合(即选择性)的话会造成D1跳闸,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  造成不必要的停电。</FONT><BR><BR></P>
发表于 2009-2-12 23:45:29 | 显示全部楼层

回复:请专家释疑:关于浪涌器前的过电流保护

<FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>就是这样的。当SPD出现问题(比如短路)时应由D2将其切除,</FONT>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  不应影响正常供电。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  如果D2不与D1配合(即选择性)的话会造成D1跳闸,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  造成不必要的停电。</FONT><BR>      故障时正如先生所述。</P>
<P>      本人讲的是雷电情况时的情况</P>
     
发表于 2009-2-13 21:21:44 | 显示全部楼层

回复:请专家释疑:关于浪涌器前的过电流保护

<P>1、断路器、熔断器都可以,如果不是SPD专用熔断器,那还不如断路器好;</P>
<P>2、SPD分支回路的过电流保护断路器和主电源断路器的配合,正如行家所言,<STRONG>要尽可能做到选择性</STRONG>。避免SPD劣化短路时,保障电源系统。<STRONG>但是IEC并不是严格要求必须做到“选择性”,</STRONG>一般来讲,选择性在SPD1上是容易做到的。</P>
<P>3、“由于防雷器响应时间小于25ns。而断路器的响应时间远大于25ns因此没等断路器响应”</P>
<P>--是啊,纳秒级和毫秒级是不用比较的。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则